контактплан на А2
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данного изображения.
контактплан на А2
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данного изображения.
Spasibo!!!!Сейчас прогоняю на проге....утром отпишусь!
Всем большое спасибо!
Ну вот...была бессонная ночь и кое-что получилось. Сначала сделал Funktionstabelle
E4 E3 E2 E1 A1 A2
.......................................
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1
0 0 1 0 1 0
0 0 1 1 1 0
0 1 0 0 0 1
0 1 0 1 1 1
0 1 1 0 0 0
0 1 1 1 1 0
1 0 0 0 1 1
1 0 0 1 1 1
1 0 1 0 1 1
1 0 1 1 1 1
1 1 0 0 0 1
1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 0 1
1 1 1 1 1 1
Потом взял konjuktive Normalform (o) из таблицы, с помощью KV-Diagramm упростил и потом негировал. Получилось А1=(Е1 oder E3nicht) und (E1 oderE2 oder E4) A2= (E2nicht oder E4) und (E1 oder E3 oder E4)
Исходя из этого начертил FBS(Finktionbausteine) : 2 "oder" bausteina идут в "und" baustein и дают сигнал на выход А1. Так же другие 2 "oder" Bausteina идут на Baustein "und" и дают сигнал на выход А2. Использовав 6 Bausteinen решена задача. Теперь AWL: работал в упрощённом варианте,создавая "Merker":
O E 0.1
ON E 0.3
= M 0.1
O E 0.1
O E 0.2
O E 0.4
= M 0.2
ON E 0.3
O E 0.4
= M 0.3
O E 0.1
O E 0.3
O E 0.4
= M 0.4
U M 0.1
U M 0.2
= A 1
U M 0.3
U M 0.4
= A 2
Всё проверил на проге Logo Soft....РАБОТАЕТ!!!!! Всем большое спасибо! особенно ewgen66
столкнулся с проблемой: не могу совметить и настроить MPI SCHNITSTELLE. софт не грузится, hардваре не грузится, в онлине не могу запустит'.
трайберы на PLCSIM V5.x, cp5512, c5611, cp 5711 не устанавливаются. Спецы подскажите
Выдает следуюсчее:
- Die baugruppe CPUXXX kann ueber die Online Schnittstelle nicht erreicht werden
а хо4у лисчь програмки в PLCSIM симулировать
какая винда у тебя стоит?
для Step7 нужен XP prof, с семёркой не идёт
установил спезиално ВИН ХП prof 32 бита сп3, на вин 7 такая же проблемма, no na noutbuke, mne ne xwataet znanij sowmestit', sabyl uzhe mnogoe
какое CPU в твоём проекте?
когда стартуесшь S7-PLCSIM открывается окно Projekt offnen
нажимаешь на ОК и можно выбрать Schnittstelle для соединения с CPU
ещё можно вот это попробовать
Extras -> Pg/Pc Schnittstelle -> CP5512(Auto)
как-то нужно параметрисировать MPI schnitstelle , 4тобы видет его unter erreichbare teilnehmer. там у меня пусто . как ето сделат?
какое ЦПУ в твоём проекте?
когда стартуесшь С7-ПЛЦСИМ открывается окно Проэкт оффнен
нажимаешь на ОК и можно выбрать Счниттстелле для соединения с ЦПУ
ещё можно вот это попробовать
Ехтрас -> Пг/Пц Счниттстелле -> ЦП5512(Ауто)
ВОТ В ТОМ ТО И ДЕЛО 4ТО НЕТ ЕТОГО У МЕНЯ; NE MOGU EGO USTANOWIT
CPU 314 samyj pervyj is spiska
что у тебя открывается после
Extras -> Pg/Pc Schnittstelle
вот список и картинка
w spiske est a ustanowit ne mogu cp5512
mozhet eto byt potomu, 4to u menja noutbuk bes RS232?
я же тебе написал установи
Extras -> Pg/Pc Schnittstelle -> CP5512(Auto) или CP5512(MPI)
а не PLCSIM
вот как ето сделат, не ставится он, в списке есть а не устанавливается?
какая винда у тебя стоит?
для Step7 нужен XP prof, с семёркой не идёт
v5.5 Sp1 на семёрке 32бит идёт, а с sp2 и на 64бит прёт.
Зачем ему внешние шнитштелле.
Если у него нет cp5512, то и не установит он его.
Не пойму зачем вообще коммуникацион процессор устанавливать? Симулятор эмулирует шнитштелле.
RS232 не нужен а нужен pcmcia
во всйком случае у меня так
pcmcia карта SIMATIC NET PROFIBUS CP5512
или у тебя адаптер RS232 - PROFIBUS?