Всем ,кто не бросил в трудную минуту ..
Спасибо !
проблема решена ..
теперь выглядит вот так
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данного изображения.
Всем ,кто не бросил в трудную минуту ..
Спасибо !
проблема решена ..
теперь выглядит вот так
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данного изображения.
Что бы не открывать новую тему, спрошу совета здесь, надеюсь ТС не будет в обиде, его проблема разрешилась. Итак: имеется Heizung Junkers ZBS 22/120S-2 MRA, газ. С недавних пор появились глюки, а именно- вместо "воды" греет "батареи", т.е. сейчас хайцунг на летнем режиме (батареи отключены), греться должна только вода, утром, в обед и вечером, так мы установили. Но не всегда это происходит, т.е. допустим в обед (15.00) нет горячей воды, хотя с 13.00 до 16.00 она должна греться, но в этот момент труба на подачу отопления горячая. И самое весёлое, это происходит не всегда, 1 раз в 5- 10 дней, то днём, то вечером. По логике грешу на 3-вегевентиль, или на мотор, который им управляет, электроника тоже наверное может глючить. Может кто сталкивался с такой бедой? Понимаю, что диагноз на расстоянии... Может есть какие варианты проверить мотор и вентиль?
Отделно подать штром на 3веге вентиль и посмотреть что он делает. Если спокойно открываетса и закрываетса то тогда чтото с электроникой. (логически подумал просто)
Тоже была такая мысля, но он же зараза (вентиль, или что там), 20-30 раз функционирует нормально, а один раз выёживается. Вот и пойми, какой момент ты поймал. Метод замены, конечно, поточней покажет, но и стоить будет поболее, это если вентиль с мотором заменить.
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.
Привет всем.
Взял такой бойлер. Будет работать от штрома. Ну пока. Планирую соляру или от камина. Ну это только в планах. Замена прошла вынужденная. Старый бойлер побежал.
Есть вопрос.
Z - что это... как его подключать или просто заглушить.
TS - тут сенсор это понятно... а какой и для чего... Или тоже заглушить?
Заранее спс.
Тут почитай для чего нужна Z- Zirkulation Leitung.
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.
Ну а тут ешё все вместе, с TS
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данного изображения.
Что бы не открывать новую тему, спрошу совета здесь, надеюсь ТС не будет в обиде, его проблема разрешилась. Итак: имеется Heizung Junkers ZBS 22/120S-2 MRA, газ. С недавних пор появились глюки, а именно- вместо "воды" греет "батареи", т.е. сейчас хайцунг на летнем режиме (батареи отключены), греться должна только вода, утром, в обед и вечером, так мы установили. Но не всегда это происходит, т.е. допустим в обед (15.00) нет горячей воды, хотя с 13.00 до 16.00 она должна греться, но в этот момент труба на подачу отопления горячая. И самое весёлое, это происходит не всегда, 1 раз в 5- 10 дней, то днём, то вечером. По логике грешу на 3-вегевентиль, или на мотор, который им управляет, электроника тоже наверное может глючить. Может кто сталкивался с такой бедой? Понимаю, что диагноз на расстоянии... Может есть какие варианты проверить мотор и вентиль?
Да не похоже что в моторе или вентиле дело ....
Они без " мозгов" не самовольничают .... Или в программе или в самих "мозгах" проблема !
Показать весь кодПожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.
Привет всем.
Взял такой бойлер. Будет работать от штрома. Ну пока. Планирую соляру или от камина. Ну это только в планах. Замена прошла вынужденная. Старый бойлер побежал.
Есть вопрос.
Z - что это... как его подключать или просто заглушить.
TS - тут сенсор это понятно... а какой и для чего... Или тоже заглушить?
Заранее спс.
А как у тебя до этого была система подключена?
Парни... Всем спасибо. Бойлер установил, воду пустил.
Циркуляция мне не нужна, так же и с сенсорными дырами. Все заглушками закрыл.
Вот только с электрикой не могу сладить. Сижу разбираюсь.
Есть пару вопросов, но тут не тема по электрике. Найду подходящую, задам. А пока рою интернет просторы.
Junkers ZSR 18-5 AE 21
Всем привет ,,
Я опять с проблемой по Хайцунгу..
в чем может быть проблема ..
Температура нагреваеться ,только до 45 и он отключаеться ,,отпускаеться до 33 и опять включаеться
и все так по кругу ...
Батареи чуть теплые..в зале на штоер герете (незнаю как правильно назвать ..)
стоит на 30 ..раньше стояло на 23 24 и хватало .
где искать ??
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данного изображения.
PS :обнаружил ,что в этом бачке есть вода ..
это вход холодной воды в Бойлер
какую функцию он выполняет ??
Бак то я закажу .. но температура ,то думаю не от этого ..
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данного изображения.
А какое давление стоит в хайцунге? Может вы воздух стравили и воды не добавили. Я держу где-то 2,2-2,7 бар. У меня немного другая печка стоит и там есть в меню разные режимы, только будни, только выходные и постоянно и также температура от времени суток, ночью меньше стоит.
Umwalzpumpe ?
Давление в норме и не падает ..
Воздуха тоже нет , все проверил
ЦитатаUmwalzpumpe ?
дак на возух проверял Когда ..
Давление ,мама не горюй ..
и разве это влияет на нагрев тепературы ??
обнаружил ,что в этом бачке есть вода ..
это вход холодной воды в Бойлер
какую функцию он выполняет ??
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данного изображения.
кто , что посоветует ..
что поставить вместо этого Druckausdehnungsgefäß
можно ли больше бар или меньше. ??
так как я ,честно не пойму какую функцию он выполняет ..ведь со Штата давит и так 4 бара.
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данного изображения.
представь такая ситуация.
вечером израсходовали всю горячюю воду ,вы легли спать .в системе 4 бара.включился обогреватель начал греть шпейхер,давление увеличивается.и лишнее давление пойдет в этот расширитель.или если его нет,юбердрюквентиль.
наверное ты это и сам знал.
Показать весь кодJunkers ZSR 18-5 AE 21
Всем привет ,,
Я опять с проблемой по Хайцунгу..
в чем может быть проблема ..
Температура нагреваеться ,только до 45 и он отключаеться ,,отпускаеться до 33 и опять включаеться
и все так по кругу ...
Батареи чуть теплые..в зале на штоер герете (незнаю как правильно назвать ..)
стоит на 30 ..раньше стояло на 23 24 и хватало .
где искать ??
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данного изображения.
PS :обнаружил ,что в этом бачке есть вода ..
это вход холодной воды в Бойлер
какую функцию он выполняет ??
Бак то я закажу .. но температура ,то думаю не от этого ..
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данного изображения.
Разобрался или нет?
Погода теплая стояла в это время?
1. Какая темпераратура была дома в это время?
Разобрался или нет?
Погода теплая стояла в это время?
1. Какая темпераратура была дома в это время?
Привет Алекс !
И да и нет ..
Погода на улице была плюсавая в доме не замерял, но включал на даурбетриб..поидеи он не должен реагировать на температуру а роботать на полную.
Или я ошибаюсь ?
Включал ,выключал, крутил ,,,вобщем заработал ...
Но причина мне не известна,,что было.
А страшнее ,что зима и думаю повториться заново.
И бачак поменять надо ,улечу а тут рванет или замерзнет все..
[video]Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра этого медийного элемента.[/video]
Если из вентиля при нажатие на него идёт вода, то порвалась диафрагма, да меняй.
Погода была тёплая у всех так работать должно было, батарие чють тёплые в доме тепло.
Погода была тёплая у всех так работать должно было, батарие чють тёплые в доме тепло.
Да вроде понимаю, не понятно почему на даурбетрибе он не работал на полную мощность ..
И почему в этот же день ,после мне не пнятных причин ,,он начал нагревать температуру в котле до 80 градусов.
Как это было и раньше..даже летом..
Проблема же была не только в батареях , он же и в котле не нагревал ее.
ЦитатаТемпература нагреваеться ,только до 45 и он отключаеться ,,отпускаеться до 33 и опять включаеться
Это я про температуру в котле писал
Тут я теперь пассую, не моё это, какието дачики не правельно работают или может (CPU) незнаю как у них называетса, неправильно работает.