Всем добрый вечер! Спецы, нужна ваша помощ!. Короче проблема такая, когда включаю горячую воду, начинает греметь зихерхайтсвентиль ( на фото синий колпачек). Что может быть? Стоит котол от Юнкерс, и вассершпайхер на 160 литров. И вода почемуто горячая быстро кончается.. ванну полную не успеваю наливать (раньше такого небыло
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данного изображения.
Проблема с отоплением
- PROKURATOR
- Вопрос темы решён
-
-
вчера картинка не хотела загружаться
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данного изображения. -
греметь или подтравливать? если просто звуки то это твой хайцунг на шрот просится(судя по трубам на фото пора уже давно ему туда) а если травит смотри тему про расширительные бачки.... в обоих случаях количество горясчей воды в нвкопителе здесь не причём....ну как то так.....на вскидку с бодуна......
-
подтравливает.... точнее можно сказать прилично воду спускает...
А на трубы не смотри... фото так сделано... -
тогда меняй белый бачок что на фото, синий колпачок быстро уймётся!
-
Синий колпачёк это Überdruckventil, как уже сказали меняй белый расширительный бачёк.
-
Походу такая же проблема как здесь Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.
Белый бочок (расшеритель) не причём. -
привет
У меня стало время от времени давление падать.
Причину тоже пока не нашел.Приходится подпитывать,чтобы давление поднять.
И нигде не пропускает.
Но что самое интересное ,нет бачка(расширитель) для поддержки давления.
Такое тоже бывает? -
У меня стало время от времени давление падать.
Причину тоже пока не нашел.Приходится подпитывать,чтобы давление поднять.Одной из причин может быть дефектный wärmetauscher....
-
привет
стоит шпеихер на 300л для золяр тоже.
ты думаешь в нем.Он не старыи где то 8-10 лет.
И как ето проверить?Можно самому? -
ты думаешь в нем
Нет,wärmetauscher в камере сгорания.
-
привет
У меня стало время от времени давление падать.
Причину тоже пока не нашел.Приходится подпитывать,чтобы давление поднять.
И нигде не пропускает.
Но что самое интересное ,нет бачка(расширитель) для поддержки давления.
Такое тоже бывает?
Разшерительный у тебя в самом котле под кожухом спрятан, плоский ине большой . -
Походу такая же проблема как здесь
Это врятли, шпайхер новый стоит, давление судя по анцейге не поднимается... буду давление в аусдэнгефесах смотреть
-
привет
У меня стало время от времени давление падать.
Причину тоже пока не нашел.Приходится подпитывать,чтобы давление поднять.
И нигде не пропускает.
Но что самое интересное ,нет бачка(расширитель) для поддержки давления.
Такое тоже бывает?Похоже на дырявый расшеритель. Найди его, он в котле под кожухом должен быть. Найди у него золотник и попробуй "спустить" воздух, если вода пойдёт, то дырявый. Только коротко, а то накачивать прейдётся.
-
Всем добрый вечер! Спецы, нужна ваша помощ!. Короче проблема такая, когда включаю горячую воду, начинает греметь зихерхайтсвентиль ( на фото синий колпачек). Что может быть? Стоит котол от Юнкерс, и вассершпайхер на 160 литров. И вода почемуто горячая быстро кончается.. ванну полную не успеваю наливать (раньше такого небыло
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данного изображения.
Этот "синий колпачек" - загадочно установлен. "Холодный" зихерхайтсвентиль стоит сразу на подаче , его функция пока мне не понятна т.к. всей гидросистемы не вижу....
Можно подробнее о системе !? -
привет
благодарю за подсказки
завтра проверю -
привет
Нашёл Бачок,Воды или жидкости не было.
Но давление не было.Насосом 3бара накачал.
В системе 2 бара пока сделал(на холодную)
прогнал Помпой,воздуха нет.
На горячую подымется,думаю на один бар.
Посмотрим что дальше. -
Насосом 3бара накачал.
Круто.
Что за котёл? И что на бачке написано?
Надеюсь ты при накачке его отсоединил. (или открыл вентиль, чтобы лишнюю воду стравить) -
Хозяину темы- проблема ещо актуальна ?
-
Барон, актуальна,! Попозже выставлю фотки... до этого времени не было