Просто я вчера сталкнулся с подобной системой как у тебя ....
Проблема с отоплением
- PROKURATOR
- Вопрос темы решён
-
-
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данного изображения.
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данного изображения.
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данного изображения.
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данного изображения.
Вода подается в васерспеихер, между васерспайхером и подачей воды весит аусдэнгефес... -
Ausdengefäß normeilerweise für Heizwasser, und nicht für Brauchwasser.
-
ООООчень мудрое заявление, вопрос в том, как оно связано с темой.
-
и ак я понял по посту 22 на 3-ей картинке , то с лева заходит холодная/кран/датчик давления/кран/Hiezwasser для отопления или это на питьевую? (warmwasser...тогда зачем там gefäss.)
-
, когда включаю горячую воду, начинает греметь зихерхайтсвентиль ...... И вода почемуто горячая быстро кончается.. ванну полную не успеваю наливать (раньше такого небыло
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данного изображения.Слово включаю, я понимаю отркывает кран. "Синий колпачек" кажисьддержит до 10 Bar, а вот где "красный", там по идее дожен стоять Gefäß.. может и не прав.
-
Я не хайцунщик, но в этом бачке стоит мембрана, думаю что при открытие крана с горячей водой она трясется лихорадочно и начинает греметь зихерхайтсвентиль.
-
Судя по фоткам, катёл находится на чердаке, в отопительной системе может находится воздух (еще точнее в котле как верхняя точка). подача давления и воды (Heizwasser) осуществляется через коричневый шланг... тогда гдето рядом должен стоять расшерительный бачек, барометер и Überdrücksventil с "красным колпачком".
А еще лутче дождаться опытных сантехников.. -
Судя по фоткам это тринквассерауфбереитунг, это не hеизунг.
И кстати гефäсс нужен тоже для вармвассер -
Стоит котол от Юнкерс, и вассершпайхер на 160 литров.
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данного изображения.
не спорю, может быть центральное отопление. -
С красным колпаком находится под кожухом котла, там-же маленький красный аусдэнгефес
-
Круто.
Что за котёл? И что на бачке написано?
Надеюсь ты при накачке его отсоединил. (или открыл вентиль, чтобы лишнюю воду стравить)привет
Я тоже думаю круто.Но по другому я не сумел бы узнать.
После того как накачал,через время начало давление опять падать.
Мой насос с манометром,я накачал 2,5 бара опять и стал наблюдать.
Через несколько часов давление упало.
Тогда я открыл золотник.Ни воздуха(газа) ни воды не было.
Тогда я снял его и там где вода заходит поставил ешё манометр.
И снова накачал 2,5 бара... и через 4 часа давление выровнялося.
В итоге моё мнение Мембрана травит воздух,но не пропускала воду
что страно.Котёл-Термо Рemeha w21 eco
Ну естествено надо новый бачок покупать.
Но.. цена космическая.От Remeha Ausdehnungsgefäß 16,5 Liter
Quinta 10 25 30 W10 21 28 ECO, S49294
EUR 199,90 и выше.
А вот нормальный
Extravarem Heizungs AG 18 Liter bis +99°C
29,50 EURВопрос могу ли я инсталировать простой бачок (место рядом с котлом есть)
или они чем то различаются? -
Привет
Благодарю всех за подсказки здесь и в личке
Особенно »Alfa64« за идею.
Короче поехал по гешефтам посмотреть цены
и во что мне обойдется.
Посчитал что материал обойдется 60-75 евро.
В принципе устроило,сделал бы сам.
Но как говорят бывает и везенье.
По пти попалася Хаицунгфирма .
Заехал спросить цену-материал.
А там один говорит 110 евро дашь.
И будешь иметь новыл оригинал-Бачок
от моего Хаицунга.Ну я прикинул
на 30-40 евро дороже,зато не на надо
переделывать.Я даже у него выторговал
10 евро.Поставил и теперь пока наблюдаю
за котлом
Вообще не ожидал что павотяга предложит такое
Или цену не знал,или срочно надо были деньги
парню. -
Если автор темы не против.Дабы не открывать новую. хотел задать вопрос спецам по отоплению..Heizung Junkers ZR 18-3 AE..Горячая вода для душа всегда есть.Отопление на лето было выключено.с наступлением осни заметил. что происходят сбои...Котел может нормально греть пару часов.потом отключается.Иногда включается сам и работает.Иногда приходится выключать нотшалтер и включать снова.Стартует по новому и какое то время работает нормально...Это продолжается уже неделю.Давление в системе нормальное.Часы на термостате в зале идут правильно Переключател ставил и на солнце и на часы..Без изменений...Напряжение на термостате 24 вольта подходят и и на выходе напруга есть...Не пойму где собака зарыта...Кто работает в этой области ? Что еще проверить ?
-
привет всем. Такой вапрос у товарища котел Rotex a1 ,пять минут работает и отключается, менял фарсунку ,штоер герет и помпу не помогает,может кто подскажет в чем причина.Заранее спасибо!
-
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данного изображения.
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данного изображения.
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данного изображения.
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данного изображения.
Вода подается в васерспеихер, между васерспайхером и подачей воды весит аусдэнгефес...
Ну всё понятно с системой....
Может не обычно но всё правильно - с подачи после rückschlagventil вставлен sicherheitsventil (холодный, 6-10 бар) , по линии к warmwasserspeicher вставлен ausdehnungsgefäß (trinkwasser) как положено т.к. это система воды а не отопления ....
Если травит воду при нагреве шпайхера - смотри ausdehnungsgefäß. В других случаях сам sicherheitsventil.... -
Барон спасибо за ответ,буду посмотреть