Вопрос к электрикам УЗО (устройство защитного отключения)

  • HLO2000,
    у тебя 1- фазный счётчик.
    вот схемы подключения обоих счетчиков
    Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.


    покупка ещё 2-х зехерунгов 63А для HAK без замены счетчика не имеет смысла!

  • Вот давно обещал выставить счёт от электрика .Для меня он не приемлем с точки зрения цены .И ещё плюсом к этому счёту будет вызов электрика который может поставить пломбы + 350 евро . Для кого то может это и небольшая сумма ,но для меня это много . Особенно в счёте удивляет 24 часа работы ,это 3 смены по 8 часов .
    а SLS аж 2 штуки ? А кабеля что на 16 аж 10 метров ,хотя от центрального входа проводки в дом до шкафа максимум 3-4 метра ?
    И ещё не понимаю ,как он сказал что вот та центральная коробка где подходят 3 фазы уберётся ,значит нужно где то ещё отключать до дома мой дом . Я понимаю так ,что кто будет ставить пломбы тот и будет где то отключать мой дом ,но это я думаю будет уже не 350 евро как я писал выше ,а уже даже не могу предположить сколько . Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.

  • вот почитай, что требует твой штроманбитер по поводу твоего ел. шранка
    и сравни с счётом эл.фирмы
    забей свой адресс и смотри:
    Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.


    TAB-Hinweise: Produkte nach aktueller Vorgabe der VDE-AR-N-4101:2015
    Netzform siehe VNB-Übersicht des Kapitels
    Für Messungen bis 63 A gilt die VDE- Anwendungsregel AR-N-4101:2015
    Der Zählerplatz mit einer Zählerverdrahtung von 10 mm² ist geeignet für Bezugsanlagen mit haushaltsüblichem Verbrauch ≤ 63A und Dauerstromanlagen ≤ 32 A. Für höhere Ströme setzen Sie bitte einen höheren Leitungsquerschnitt ein (z.B. 16 mm²). Wandlermessungen sind ab einem Betriebsstrom laut VNB Übersicht vorzusehen.
    Die Umgebungsbedingungen sind bei der Auslegung der Anlage grundsätzlich zu berücksichtigen. Räume mit Temperaturen von dauerhaft über 30°C sind als Installationsorte nicht zulässig.
    Laut AR4101:2015 sind ausschließlich Zählerplätze mit einem oberen Anschlussraum von 300 mm Höhe zu verwenden. Somit dürfen nur noch Zählerschränke mit einer Bauhöhe von 1100 mm eingesetzt werden.
    Über dem Zähler im oberen Anschlussraum (OAR) von 300 mm Höhe können bis zu 3 abzweigende Wechselstromkreise für Kellerbeleuchtung, Waschmaschine oder Trockner mit max. 16A/10kA und einer max. Breite von 6 PLE pro Zählerplatz eingebaut werden. (Bitte FI/LS ADA516D einsetzen)
    Im Einfamilienhaus ist der Stromkreisverteiler seitlich im Schrank zugelassen, ansonsten in der Unterverteilung.
    Raum für Zusatzanwendungen (RfZ) im eHZ-Zählerplatz standardmäßig integriert. Dieser Raum ist für Betriebsmittel des Netz- oder Messstellenbetreibers vorgesehen. Eine Nutzung als Stromkreisverteiler ist nicht zulässig.
    eHZ-Zählerplätze sind nach AR4101:2015 mit einer opto-elektrischen Schnittstelle (OKK) pro Zähler auszustatten und deren Leitung in den RfZ zu führen. (Artikelnummer EHZ001K)
    In jedem Zählerschrank ist im Raum für Zusatzanwendungen (RfZ) unterhalb der Abdeckung, in Mehrkundenanlagen im Zählerfeld der Allgemeinstromversorgung eine RJ45-Buchse (nach DIN EN60603-7) vorzusehen. Artikelnummer: ZZ45ZP6. An dieser RJ45-Buchse ist eine Datenleitung (mind. Cat.5) aufzulegen und zum APZ (Abschlusspunkt Zählerplatz) zu führen. Für die Verlegung der Netzwerkleitung durch den oberen Anschlussraum ist eine verstärkte Isolierung notwendig. Hierzu kann der Isolierschlauch ZZ45DS500 verwendet werden. Werden mehrere Zählerschränke mit einem gemeinsamen APL verbunden, müssen die Datenleitungen ungeschnitten über den OAR von Schrank zu Schrank verbunden und mit einer RJ45-Buchse abgeschlossen werden.
    Bei vorhandenem oder geplanten APL (Endpunkt der öffentlichen Tele-/ Breitbandkommunikation) ist ein Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ) als Schnittstelle zwischen APL und Zählerplatz zu installieren. Dieser muss aus einem eigenen abgeschotteten Gehäuse bestehen und plombierbar sein. Der APZ kann sowohl im Verteilerfeld, als auch im Kommunikationsfeld installiert werden. EIne Montage außerhalb des Schrankes ist ebenfalls zulässig. Hager bietet für alle Varianten entsprechende Produkte an (z.B. APZ im Verteilerfeld unten (ZU37VT5APZ2). Im Zuge der Montage ist außerdem ein Elektroinstallationsrohr nach DIN 18015 zwischen APL und APZ zu verlegen.
    Nicht belegte Zählerfelder sind berührungssicher, spannungsfrei und gegen Wiedereinschalten gesichert zu verlassen (R10H und KU40XXE verwenden).
    Separater Spannungsabgriff für jeden Zählerschrank nach AR4101:2015 zur Spannungsversorgung des Messsystems notwendig. Für alle gängigen Anschlussvarianten bietet Hager entsprechende Bestückungspakete an (z.B. ZY105MS, ZY405MS oder ZY255MS, siehe Zubehör). Rücksprache mit VNB erforderlich.
    Der untere Anschlussraum (UAR) ist grundsätzlich mit einem 5-poligen Sammelschienensystem auszustatten. Als Trennvorrichtung für die Kundenanlage ist ein SLS-Schalter einzusetzen, Nennstromstärke nach VNB-Vorgabe.
    Nach DIN VDE 0100-444 ist in TN-Systemen der PEN-Leiter an der erstmöglichen Stelle im Haus in PE- und N-Leiter aufzutrennen, um die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) sicherzustellen.
    Besonderheit in TT-Systemen:
    Hier ist der PE-Leiter vom UAR zum OAR verstärkt zu isolieren (Standard bei hager). Eine enstprechende Isolation von PE-Klemme und PE-Schiene ist ebenfalls erforderlich. Hierzu kann das Bestückungspaket ZY50KB verwendet werden.
    Bei Einspeisequerschnitten ab 50 mm² sind separate Einspeisegehäuse oder Anschlussschränke zu empfehlen (z.B. U84S4).
    Zähleranschlusssäulen für Außenanwendungen finden Sie als eigenes Kapitel am Ende der Zählerplatzliste (siehe Inhaltsübersicht).
    TSG = Tarifschaltgerät ist in allen Planungsbeispielen mit SG (Schaltgerät) bezeichnet
    VNB-Besonderheiten für Zähleranlage: Rundsteuerempfänger bei WP als Hutschienengerät, bei PV-Anlagen auf 3-Punktbefestigung
    System Netzform: TN-C
    Nennstrom-SLS: 63A
    Änderung Nennstrom-SLS nur nach Rücksprache mit VNB: Nein
    eHZ zugelassen: ja
    zugelassene Schrankhöhe: 1100 mm
    zugelassene Schranktiefe: 205 mm

    Einbau Schaltgerät (SG) erforderlich: Nein
    Einbau Schaltgerät (SG) nur nach Rücksprache mit VNB: Ja
    Schaltgerät (SG) als Hutschienengerät auszuführen: Ja
    Schaltgerät (SG) auf 3-Punkt Platz auszuführen: Ja
    Platzierung SG-Platz (3-Punkt) im Schrank: rechts
    Wandlermessung vorzusehen: ab 40kW
    Einspeisegehäuße empfohlen ab: 50 mm²
    Optischer Kommunikationskopf (OKK) integriert: ja
    RJ45-Buchse in Komplettschrank integriert: ja
    Spannungsversorgung integriert: nein
    APZ einsetzen: ja, im Verteilerfeld
    Spannungsversorgung einsetzen: ZY3XL

    Сообщение было отредактировано 2 раз, последнее редактирование пользователем slaw63 ().

  • Вот давно обещал выставить счёт от электрика .Для меня он не приемлем с точки зрения цены .И ещё плюсом к этому счёту будет вызов электрика который может поставить пломбы + 350 евро .


    Цена для фирмы нормальная,не понял только почему еще дополнительно надо вызывать электрика , который ставит бломбы, например наша фирма ставит сразу бломбы.

  • Цена для фирмы нормальная,не понял только почему еще дополнительно надо вызывать электрика , который ставит бломбы, например наша фирма ставит сразу бломбы.


    Что бы ставить пломбы нужен допуск а он есть не у всех фирм.Поедеи пломба стоит копейки если не изменяет память 2,50Е мой тебе совет договорись с какой нибудь фирмой рядом с домом у которой есть допуск и заплати им за два часа работы и они тебе поставят пломбу и обойдётся на моно дешевле!Ты далеко живёш от меня жил бы поближе я бы тебе всю эту процедуру оформил без проблем.

  • Цитата

    Цена для фирмы нормальная,не понял только почему еще дополнительно надо
    вызывать электрика , который ставит бломбы, например наша фирма ставит
    сразу бломбы.

    Может для фирмы это нормальная цена , для меня нет . Зачем мне всё это ,если я плюну на всё это и просто буду жить дальше и пользоваться тем , что сейчас имею .Да у меня не будет 3 фаз ,но есть газовая плита ,только для этого ,что бы подключить электро плиту мне нужно отдать около 3000 Евро ! Дом и так требует немалых вложений и у меня не запланированы такие вложения только в переделку и установку одного шкафа в подвале .
    Сейчас поеду в хагебаумаркет куплю 3 пробки на 16А и буду жить дальше . А тот шкаф что я купил продам ,может хоть половину денег верну.

  • что бы подключить электро плиту


    Не вижу проблемы за зелером поставь 3 зихирунга подключи к одному свою фазу и на остальные два зделай брюке и будет у тебя на выходе три фазы можеш цеплять свой електрохерд.Только чтобы так зделать с целера должна выходить фаза с квершнитом минимум 6мм²
    как то вот так!
    Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.

    Сообщение было отредактировано 1 раз, последнее редактирование пользователем Nodegamra ().

  • Да фото есть на коме .В раскрытом виде фото выше выложены Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данного изображения.

  • Да нет у него шкафа, кабель идет от HAK директ на счетчик, и после счетчика стоят 3 diozet пробки по 10 ампер , которые сидят на одной фазе с HAK sicherung 63 A.
    ещё к этому все розетки в доме отдельными адерами (pen)-земля соединены в отдельную дозу, oт которoй адер идет к заземлению дома.

  • Цитата

    Не вижу проблемы за зелером поставь 3 зихирунга подключи к одному свою
    фазу и на остальные два зделай брюке и будет у тебя на выходе три фазы
    можеш цеплять свой електрохерд.Только чтобы так зделать с целера должна
    выходить фаза с квершнитом минимум 6мм²


    как то вот так!

    Там даже на плите можно подключить плиту поставив перегородки на 220. Но к счётчику подходит 1 фаза ,на фото видно что там уже столько всего подцеплено ,и выдержит ли всё это нагрузку плиты .розетку 3 фазную для плиты я уже завёл на кухню 5 жильным проводом на 2.5 и провод просто болтается около счётчика .Так , что проблем нет подцепить ещё ,но плита перекрывает по мощности все приборы в доме .Боюсь

  • Цитата

    Да нет у него шкафа, кабель идет от HAK директ на счетчик, и после
    счетчика стоят 3 diozet пробки по 10 ампер , которые сидят на одной фазе
    с HAK sicherung 63 A.


    ещё к этому все розетки в доме отдельными адерами (pen)-земля
    соединены в отдельную дозу, oт которoй адер идет к заземлению дома.

    Да, тот белый кабель что выходит с коробки идёт напрямую прямо к счётчику под пломбы
    А на фото видно что слева из стены выходит толстая жила это земля и от неё уже проложена земля по всему дому и ещё в помещении где стоит котёл отопления выведена земля наружу дома . Земля прокладывалась видно позже ,тогда я думаю и была сорвана пломба с этого ящика и видно это было очень давно


  • Что бы ставить пломбы нужен допуск а он есть не у всех фирм.


    Если нет допуска,то эта фирма просто не может провести эти работы,потому что чтобы перенести счетчик надо снять старые пломбы и сразу после окончания работы поставить новые.

  • Цитата

    Если нет допуска,то эта фирма просто не может провести эти работы,потому
    что чтобы перенести счетчик надо снять старые пломбы и сразу после
    окончания работы поставить новые.

    Вот это счёт выписал мне электрик у него есть допуск ставить пломбы только не в нашей гемайде от от RWE ,а мы живём в 10 км и у нас уже другой поставщик электричества . Он сказал что пишет сам заявку в нашему поставщику электричества на проведение работ ,заявка стоит 20 Евро ,но пломбу должны ставить наш поставщик ,так как это их территория .Так , что он может делать всё это официально . Меня не устраивает цена в каких то 2300 . Что он собирается делать 3 рабочих дня ? Пить моё кофе ,смешить меня ,но что то долго он хочет это делать . Писал бы вообще неделю :D

  • Цитата

    С HAK выходит 16мм² кабель а на целер приходит 4мм² куда деётся остольное?

    Что такое HAK, ты имеешь ввиду этот чёрный ящик ?

  • . Зачем мне всё это ,если я плюну на всё это и просто буду жить дальше и пользоваться тем , что сейчас имею


    Можно все так оставить , просто правильно подобрать предохранители после счетчика,к примеру поставить еще дополнительно на печку.
    А купленный шкафчик можешь смело продавать,он тебе не кчему