может кто подскажет какой можно купить fußbodenheizung thermostat digital для водяного пола,и у кого уже стоит и уже давно пользуется и знает плусы или минусы этих thermostat digital.
fußbodenheizung thermostat
- goga55
- Вопрос темы решён
-
-
220 Volt?
я вот Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу. поставил. работает и выглядит нормально. хорошо подходит по десайну к нашей системе. я только их тогда ешё за 25€ покупал.
в доме 12 штук, год назат установлено.
"-" описание настроек только на английском.
-
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.
да на 220 Volt?я для пробы взял ,но не пойму когда он должен переключатся ,когда включается то появляется солнышко то значит включился.поставил температуру пола на 20 проходит время и температура комнаты поднялось до 21,5 но не выключается, уменьшаю температуру пола до 19 то тогда выключается
-
у меня немного другой.
солнышко = день
луна = ночь Nachtabsenkung
рука = ручная настройка
авто = автоматическая по календарю
3 волны = греет пол
волн нету = не греет
настроил на 21 градус, при 21 выключается и при 20 включается.
-
вот на 1 снимке видно что уже должен выключать а на втором что только сейчас отключилсяПожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.
-
у тебя другая систeма.
часов на твоих наверное нету?
у моих можно на каждый день, если хочешь свою температуру настроить, так сказать как на Zeitschaltuhr.
хотя я этим не ползуюсь. стоит в основном на мануэльном режиме.
-
на моём часы есть и тоже можно настроить
выпешу такой как у тебя ,посмотрю как он будет работать
-
попробуй, но только у них описание на английком.
да и мне как я уже писал, они по дизайн больше к выключателям подошли.
-
ok
-
может кто подскажет какой можно купить fußbodenheizung thermostat digital для водяного пола,и у кого уже стоит и уже давно пользуется и знает плусы или минусы этих thermostat digital.
у меня стоят ещё крутилки . Вопрос если не брать в расчёт дизайн нужно ли их менять ? Удобнее? Точнее?
-
я вообще все отключил.
-
я вообще все отключил.
почему ?
-
посмотрел видео про gidrawlische Ausgleich настроил
durchflussmesser все двери в комнатах открытые
-
Привет,
решил поменять busch jäger Thermostat für Fussbodenheizung на Digitales Thermostat für Fussbodenheizung для водяного пола
Купил дигитальный он включают, но не греет.
Подключение 3 провода.
подскажите как что делаю не так?
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.
-
Подключение Н3 Л4 и 3 провод 1
-
фото не видно
-
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.
-
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.
-
если на 1 не работает тогда подсоедени на 2.
это зависит от того какие у тебя вентили.
-
если на 1 не работает тогда подсоедени на 2.
это зависит от того какие у тебя вентили.
просто поменяй и попробуй
Посмотри на вентили
У меня без напряжения закрыты
Поэтому термостат стоит всегда на 30 градусов и вентили открытые
Все штоерится через котёл