Моя персональная Energiewende

  • У меня в данное время

    Электричество 35 центов

    Газ 10 центов, с мая 2027 будет 12 центов.

    В выше приведённом примере при моём годовом расходе на тепло и горячую воду в 4.000 kW получаем экономию примерно в 280 € в год, если использовать ТН

  • А вот эти расчётные 280 сэкономленных евро в год, думаю что как раз являются КПД потерями газового котла. А по сути экономия будет ещё больше, потому что при ТН отопительная система будет оптимизирована. Должна быть оптимизирована!! Иначе никак. Из 1.000° газового пламени ничего не надо оптимизировать, а с ТН надо тщательнЕЕ...

    Да,

    я выше привёл моментальное значение (при той наружной температуре и при том нормальном тепле в доме), и это один к четырём (1:4). И от этих факторов соотношение это колеблется (1:3, 1:5, и прочее).


    И вообще-то... конечно же тепловой насос - это не вундервафля, и я не пойму почему это так заходит в головы, так заходит, что это машинку-(а по сути навороченный холодильник), предлагают за несоразмерно большие деньги. Маркетинг, мать их...

    – Хотите, я скажу вам правду?

    – Спасибо, у меня своя.


    ...Без чемодана человек как дерево, всю жизнь на одном месте....

  • просто любопытно, сколько при твоих настройках ТН потребляет электроэнергии в сутки?

    У меня бывало при -10 градусах в сутки и по 50кв/ч потреблчл. Но вы люди теплолюбивые, любим ходить в трусах и майке по дому😂

    На днях пробовал на один гр понизить температуру в отоплении, сразу вся семья взбунтовалась.

    Сам понимаешь, что про потребление в сутки глупо говорить. Ведь в разное время, из-за температурных изменений и прочих факторов, эти сутки будут разные...

    Лучше говорить о годовом потреблении. И это будет по-честному. :thankyou:

    Попробую разложить, хотя на форуме присутствует тёмные силы :hust: которые ищут :pilot: гниль в этом чудесном (яблоке)-холодильнике. :aok:

    Как я уже выше выставлял, я усреднил за последние 3 года... получается 3.000 кВт часов электричества в год.

    Считаем :wissenschaftler: дальше:

    моё годовое потребление газа за последнюю пятилетку было в районе 20.000 - 22.000 киловатт-часов Газа. Эта разница с ТН более чем в 7 раз! Ну и тут мы должны вернуться к ценам, которые, весьма, и даже очень ветрены и изменчивы. :verrueckt:

    Посчитаем по qwe3 :

    22000 x 0,1= 2200€ в год.

    3000 х 0,35 = 1050€ в год.

    ... И тут вывод, во всяком случае для меня, весьма очевиден. :walklike:

    – Хотите, я скажу вам правду?

    – Спасибо, у меня своя.


    ...Без чемодана человек как дерево, всю жизнь на одном месте....

  • Ничего общего но если ты хочешь что то подсчитать то считая по честному. 22000:3.6*0,35= 2138€ Надеюсь с цифрами сам разберёшься. Я понимаю что каждый считает как ему выгодно. А по другому , или ты при установке ТН дом утеплил или твой газовый котёл был дерьмовый.

    Сообщение было отредактировано 1 раз, последнее редактирование пользователем Alexenja ().

  • Вот они, тёмные силы :tomate: . Я не считаю как мне выгодно. Я считаю только с тех данных, что у меня есть.

    Нет, не разобрался. Что такое 3,6?

    – Хотите, я скажу вам правду?

    – Спасибо, у меня своя.


    ...Без чемодана человек как дерево, всю жизнь на одном месте....

  • Посчитаем по qwe3 :

    22000 x 0,1= 2200€ в год.

    3000 х 0,35 = 1050€ в год

    Твой тариф должен быть ещё дешевле, знаю примеры 22 цента, именно ТН.

    Настройки ТН происходят по опыту осенью/ зимой, когда народ мёрзнуть начинает. И фирмы не вкладывают столько времени, как ты, поэтому у тебя КПД очень высокий, по сравнению с другими. Если не забуду, сравню в понедельник реальный объект, который на ТН уже несколько лет

  • Ничего общего но если ты хочешь что то подсчитать то считая по честному. 22000:3.6*0,35= 2138€ Надеюсь с цифрами сам разберёшься. Я понимаю что каждый считает как ему выгодно. А по другому , или ты при установке ТН дом утеплил или твой газовый котёл был дерьмовый.

    Вот действительно, как будто бы я какие-то чудеса рассказываю :aberglaube: ... Как вроде мне это нужно, кого-то на#пать. :vinsent: У каждого разные дома и разные исходные данные.

    Дом какой был, такой и остался, с теми же батареями, постройки девяносто третьего года, как и газовый котёл.

    Что тут червивого есть? ||:wseufzer: Не тормози, сникерсни! :bodycheck::hiphop:

    Ты мне сначала скажи... что такое 3,6?

    – Хотите, я скажу вам правду?

    – Спасибо, у меня своя.


    ...Без чемодана человек как дерево, всю жизнь на одном месте....

  • Твой тариф должен быть ещё дешевле, знаю примеры 22 цента, именно ТН.

    У меня тариф такой же, нормальный, почти такой же как у тебя. Специальный тариф, а потом отдельный счётчик, специальный для отдельного тарифа я не брал, это в корне не рентабельно!

    – Хотите, я скажу вам правду?

    – Спасибо, у меня своя.


    ...Без чемодана человек как дерево, всю жизнь на одном месте....

    • Новое

    Ну что ж, продолжим...

    Ничего общего но если ты хочешь что то подсчитать то считая по честному. 22000:3.6*0,35= 2138€ Надеюсь с цифрами сам разберёшься. Я понимаю что каждый считает как ему выгодно. А по другому , или ты при установке ТН дом утеплил или твой газовый котёл был дерьмовый.

    Это ты мне написал:

    -для того что бы сравнивать какие либо показатели теплоотдачи применяется индекс Jahresarbeitszahl.


    А я вот тебе пишу, причём тут теплоотдача? Ведь разговора о потраченной энергии в этом расчёте нет, тут только о потраченных деньгах, и только о потраченных деньгах в сравнении: раньше и сегодня!!!


    Ещё раз: тут расчёт идёт только по потраченным на отопление деньгам ...причём тут COP?


    Вообще непонятно откуда ты 3,6 взял? У тебя стоит мой, wärmemengezähler? У меня его нет. Потому что мне этот Jahresarbeitszahl собственно и не нужен.

    Я вижу лишь,что стало всё значительно дешевле.


    И дом я экстра не утеплял и батареи не менял, всё такое же, как и в начале девяностых, когда я дом строил.


    А если есть желание мой COP посчитать, предложи как это сделать, мы вместе посчитаем.

    – Хотите, я скажу вам правду?

    – Спасибо, у меня своя.


    ...Без чемодана человек как дерево, всю жизнь на одном месте....

    • Новое

    Как у Сервантеса: Платон мне друг, но истина дороже!

    ...и тут предлагаю раз и навсегда разобраться, чтобы никаких уже кривотолков не было!


    1). Если бы я и дальше топил газовым котлом, я бы платил 2.000€ в год. Но сегодня отапливаю дом тепловым насосом за 1.000€ в год. И тут по деньгам выхлоп очевидный.

    1:2, то есть в два раза дешевле.


    2). А теперь попробуем посчитать COP. Это есть Coefficient of Performance, а в переводе с буржуинского это есть КПД, коэффициент полезного действия.

    И если для отопления на газу, уходило 21.000 кВт часов газа, то при отоплении тепловым насосом уходит 3.000 квт-часов электричества. 1:7 :hiphop: вот такой крутой COP получается!


    3). Но газовый котёл постройки начала девяностых, Junkers- прекрасный и надёжный агрегат из чугуна и стали,. И даже если уж совсем предположить по !максимуму! что 30% потраченной энергии вылетает в трубу и не попадает в отопление дома, то 70% составляют 14.700 кВт часов (21000 х 0,7 = 14700).


    4). Так вот: на производство 14.700 кВт часов тепла, потрачено 3.000 кВт часов электричества. Поделив большее число на меньшее получаем COP=5.


    5). Все скрины со счетов на газ и электричество я уже выставлял выше.

    Имею в доме квартиранку из местного населения. Весьма теплолюбивое, интеллигентное, нежное и ласковое создание. Делаю на квартиру раз в году nebenkostenabrechnung, который подаю и в фискальные органы.

    Надо ещё эти скрины, и они помогут отцам русской демократии признать истину?

    – Хотите, я скажу вам правду?

    – Спасибо, у меня своя.


    ...Без чемодана человек как дерево, всю жизнь на одном месте....

    Сообщение было отредактировано 1 раз, последнее редактирование пользователем Valerkin ().

    • Новое

    Конкретный пример, как обещал.

    Дом 6 квартир, раньше газ 44.000 kW.

    Теперь ТН 12.400 kW электричества.

    Делала всё фирма, стоят два ТН.

    • Новое

    Да, тут в шестиквартирном доме получается одинаково, как за газ, так и за электричество.


    Я уже описал в других темах, что у меня сосед уже два раза судился с фирмой, которая ему за 30.000€ ТН установила. ...ему говорю, что регулировку сделать надо, и всё будет прекрасно работать. А ответ у него такой: -за такие деньги я ещё сам должен настраивать??

    Знаю даже случай, когда люди в долгах из-за высоких счётов на электричество не смогли платить кредиты и дом продавался с молотка. А всё потому что ТН не был отрегулирован, а у теплового насоса главный алгоритм -дать тепло, во что бы то ни стало, и дом грелся встроенным теном, а это 1:1.

    Ты конечно прав, говоря об этом:

    Настройки ТН происходят по опыту осенью/ зимой, когда народ мёрзнуть начинает. И фирмы не вкладывают столько времени, как ты, поэтому у тебя КПД очень высокий, по сравнению с другими.

    Да, настройка и регулировка, это дело как минимум нескольких недель. У меня на это ушло больше месяца. И сейчас, в четвёртую зиму, я ещё занимаюсь подстройкой и при этом дальше учусь и больше понимаю.

    – Хотите, я скажу вам правду?

    – Спасибо, у меня своя.


    ...Без чемодана человек как дерево, всю жизнь на одном месте....

  • Конкретный пример, как обещал.

    Дом 6 квартир, раньше газ 44.000 kW.

    Теперь ТН 12.400 kW электричества.

    Делала всё фирма, стоят два ТН.

    причины могуть быть разные. Например товарищь купил дом с газовым отоплением. Счета были баснословные, и накак понять не мог почему, пока через пару лет котёл не накрылся. Приезал чувак ангебот на новый делать и говорит, да у тебя боденхайцунг с первого этажа и радиаторы со второго на одном хайцкрайсе сидят, отсюда и расход такой.

    Может и у вас, такие же мастера делали.

    Или как у меня домочадцы, могут вечером душ принять, открыть окно на проветривание и оставить на всю ночь, и топим улицу, а в баде боденхайцунг, и сцшилка для полотенец,.

  • Ну мы тоже проветриваем, но следим чтобы вовремя закрыть.

    А в многоквартирном доме, там обязательно стоят ERR, чтобы каждый желающий мог себе накрутить ему нужную температуру. А для этого подачу надо держать значительно горячее, чем надо. И на этом уже COP падает.

    И там сделано, как инсталатёры любят - подача от ТН идёт сначала на пуфер. Где имеются всегда потери в пару градусов, что для ТН уже важно.

    А у меня отапливается напрямую, и потерь нет. Регуляторов нет. Все батареи открытые и отрегулированы,

    Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.

    Тут все данные видны... подача пока +32, но это soft start отрабатывает, потом сделает + 36, как по курве. На улице +2, в доме + 22, в ванной + 23.

    – Хотите, я скажу вам правду?

    – Спасибо, у меня своя.


    ...Без чемодана человек как дерево, всю жизнь на одном месте....

  • А тут для любителей кстати, моментальный COP, которому на panasonic-ах собственно, по известным причинам, верить нельзя.

    Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.

    Считаю, что самым верным будет только годовой подсчёт по деньгам.

    Но опять же, если газ желают сделать дороже, то цена на электричество вероятно подтянется соответственно.

    – Хотите, я скажу вам правду?

    – Спасибо, у меня своя.


    ...Без чемодана человек как дерево, всю жизнь на одном месте....

  • У меня тоже так. На низу боденхайцунг на верху батареи. И работает. 120 м . Площадь дома. 10000 kW газа: отопление.горячия вода и кухня. Плюс 1000 kW Strom.