... У меня подвижка. Сегодня утром по термину был вестнетц, бесплатно поменяли HAK на новый, где PEN делится уже внутри. Теперь могу двигаться дальше... ставить новый электроящик, его подключать пятижильным кабелем от HAK, подключать Deye.
Deye инверторы и всё что сними связано
- evgen66
- Вопрос темы решён
-
-
доброго всем дня, сегодня хочу показать как можно считать с Deye число циклов подключенных к нему батарей. Solarman и Deye-Cloud эту информацию не показывают, также подключенные через RS485 к Deye ассистенты типа HA (на сколько я знаю) эту информацию показать не могут.
Команды задаём через Solarman или Deye-Cloud
0103274800010EA8 - число циклов батарея 1
0103276E0001EF63 - число циклов батарея 2
010327940001CF52 - число циклов батарея 3
010327BA0001AF5B -число циклов батарея 4
инвертор отвечает примерно так 0103020058B9BE
01 - Device Nr
03 - function code lesen
02 - 2 Byte wurden gelesen
0058 – der gelesene Wert
B9BE –CRC Code
нас интересует 0058, это число циклов в Hex-формате, на винде а также в андроиде есть калкулатор который может из hex числа сделать dez число.
Задаём туда 58 и получаем число циклов в понятном нам формате - 88
-
Спасибо, полезная информация. Ну я пока применить не могу.
Завтра в первой половине дня будут менять ферари на электронный счётчик. Потом дальше двигаться...
-
доброго всем дня, сегодня хочу показать как можно считать с Deye число циклов подключенных к нему батарей. Solarman и Deye-Cloud эту информацию не показывают, также подключенные через RS485 к Deye ассистенты типа HA (на сколько я знаю) эту информацию показать не могут.
Команды задаём через Solarman или Deye-Cloud
0103274800010EA8 - число циклов батарея 1
0103276E0001EF63 - число циклов батарея 2
010327940001CF52 - число циклов батарея 3
010327BA0001AF5B -число циклов батарея 4
инвертор отвечает примерно так 0103020058B9BE
01 - Device Nr
03 - function code lesen
02 - 2 Byte wurden gelesen
0058 – der gelesene Wert
B9BE –CRC Code
нас интересует 0058, это число циклов в Hex-формате, на винде а также в андроиде есть калкулатор который может из hex числа сделать dez число.
Задаём туда 58 и получаем число циклов в понятном нам формате - 88
А напряжение на элементах батареи можно как-нибудь посмотреть?
-
Чтобы поставить фотовольтайк анлагу, надо чтобы целершранк соответствовал актуальным нормам. Bestandsschutz не действует.
Вот сюда буду подсоединять свой двенадцатикиловаттный Deye. Слева направо: новый ящик, старый ящик, новый HAK. Счётчик электронный, поставили в этот понедельник.
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.
Завтра придёт рукавичка NH выдёргивать. Завтра переставлю счётчик в новый ящик. И запитку поменяю на 16мм² пятижильный через новый ящик.
-
Можно вопрос?
Что в правом, маленьком?
-
NH предохранители.
Это Hausanschlusskasten.
Открыл потому, что надо четвертной кабель выдёргивать, ставить пятижильный..
По-старому стилю PEN делился в Zählerschrank.
Сегодня это должно происходить в HAK.
-
Спасибо.
Для меня это новое. У меня, выходит, всё по старому сделано.
Кстати, с 2016 Pflicht ставить защиту от молний.
-
Электрик подпишет, но всё должно быть сделано up to day.
APZ feld, Überspannungsschutz, SLS Schalter и цетера ..
-
Свой двенадцатикиловаттный Deye
Эта Дуня, что за зверь?
Он ваШе гибридный (смысл накопитель он питает) и в случае если энергосеть ^лягла^ понимает что ему из накопителя автономно брать полагается ?
Кстати, с 2016 Pflicht ставить защиту от молний.
У него на фото видно, что жёлто-зелёный в кабель канале в stadtwerke ящик ведёт
из ящика(малого) Или мимо ящика концевик видимо в землю ещё проведёт
-
Про Дуню, я ещё в процессе монтажа, но в курсе- Евген, автор этой темы.
Надеюсь он откликнется.
И Генка писал, что это Eier tragende Milchsau...
-
Кстати, с 2016 Pflicht ставить защиту от молний.
У него на фото видно, что жёлто-зелёный в кабель канале в stadtwerke ящик ведёт
из ящика(малого) Или мимо ящика концевик видимо в землю ещё проведёт
Я об этом:
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.
С Дуней всё нормально.😁
-
Дуню, я ещё в процессе монтажа,
Ок, у нас здесь в округе почему-то Швабы(их очень трудно в жизни н@..ть скорее они кого) Solis Hybrid ставят
ну экзоты некоторые ещё на fronius hybrid встречаются уж крайне, крайне редко
-
Дуней всё нормально.😁
шас обзор на трубе глянул этого Дивай 12 кВ гибрид огромный ящик м..Ъ
Цена канЭшно демократическая
-
Я об этом:
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.
У меня этот фабрикат, был дешевле, по всем характеристикам подходит.Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.
-
Дуней всё нормально.😁
шас обзор на трубе глянул этого Дивай 12 кВ гибрид огромный ящик м..Ъ
Цена канЭшно демократическая
Да, большой, но на мой взгляд, пока лучший из предложенных на рынке(сугубо личное мнение).
У меня этот фабрикат, был дешевле, по всем характеристикам подходит.Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.
Понятно. Я его по фото не определил.
-
Чтобы поставить фотовольтайк анлагу, надо чтобы целершранк соответствовал актуальным нормам. Bestandsschutz не действует.
Вот сюда буду подсоединять свой двенадцатикиловаттный Deye. Слева направо: новый ящик, старый ящик, новый HAK. Счётчик электронный, поставили в этот понедельник.
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.
Завтра придёт рукавичка NH выдёргивать. Завтра переставлю счётчик в новый ящик. И запитку поменяю на 16мм² пятижильный через новый ящик.
На фото не видно,какой SLS Schalter? В смысле на сколько ампер?
-
63А
-
63А
В этом случае у тебя "Zählerplatzverdrahtung" должен быть выполнен проводами с сечением 16мм2 ,а
у тебя похоже только 10мм2.
-
Сегодня переехалПожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.