Вопрос к электрикам. Проблема с FI-Schalter .

  • Привет.

    Такая проблема .Решил поменять на верхнюю квартиру Фи-шалтер.

    старый

    Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.

    на новый

    Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.

    Подсоедил кабеля один к одному.Включаю выбивает.

    Поменял на другой,тоже самое.

    Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.

    Все рубильники идущие на квартиру отключил,

    Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.

    все равно выбивает.

    Общий вид на ящик

    Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.

    Где собака зарыта?

    Какая бы дурь ни пришла в голову,

    всегда найдутся единомышленники. :uebel: 8|8|

  • ты бы фотографии нормально выложил, не видно толком. Вроде бы у тебя синие провода и зелёный с желтым на некоторых клеммах вместе сидят.

    Старый FI на 0,5A а новый на 300mA

    богатство измеряется не количеством а ощущением

    Octagon SF4008 4K, 'WaveFrontier Toroidal 90, 4,8°E, 9°E , 13°E, 16°E, 19,2°E, 23°E, 28°E, 31,5°E

  • сделай хорошие фото чтоб было видно данные...

    если бы менял бы то на такой же что и стоит..тем более eaton лучше.

  • да 30mA, один ноль больше пририсовал

    богатство измеряется не количеством а ощущением

    Octagon SF4008 4K, 'WaveFrontier Toroidal 90, 4,8°E, 9°E , 13°E, 16°E, 19,2°E, 23°E, 28°E, 31,5°E

  • привет

    какие имено Фото сделать?

    От ящика общий или что конкретно.

    До замены работало все.

    После замены такая бяка.

    И все зихерунги вырублены кроме Фи-шалтера.

    Надо попробовать старый назад поставить.

    Какая бы дурь ни пришла в голову,

    всегда найдутся единомышленники. :uebel: 8|8|

  • только фи шалтеры сделай чтоб было видно что написано четко и ясно.

    уже выше написал купи родной и поставь.

  • Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.

    Какая бы дурь ни пришла в голову,

    всегда найдутся единомышленники. :uebel: 8|8|

  • какие имено Фото сделать?

    те же фото только когда загружаешь выбирай полное изображение а не миниатюра

    У тебя новый FI чувствительный, старый утечку тока меньше 0,5А не "замечает"

    богатство измеряется не количеством а ощущением

    Octagon SF4008 4K, 'WaveFrontier Toroidal 90, 4,8°E, 9°E , 13°E, 16°E, 19,2°E, 23°E, 28°E, 31,5°E

  • Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.

    Старый такой стоял

    ему уже 40 лет.

    Какая бы дурь ни пришла в голову,

    всегда найдутся единомышленники. :uebel: 8|8|

    Сообщение было отредактировано 1 раз, последнее редактирование пользователем clock ().

  • Синие и жёлтые подсоединить вроде правильно. Тем более что все зихерунги отключили.

    Может счётчик мудрит?


    Ставь такой, как стоял на 0,5А т.е,500мА.

    на 30мА будет выбивать

    Но почему?

    На дом стоит такой же и работает.


    какие имено Фото сделать?

    те же фото только когда загружаешь выбирай полное изображение а не миниатюра

    У тебя новый FI чувствительный, старый утечку тока меньше 0,5А не "замечает"

    А где может утечка быть?

    Какая бы дурь ни пришла в голову,

    всегда найдутся единомышленники. :uebel: 8|8|

    Сообщение было отредактировано 1 раз, последнее редактирование пользователем almil: 2 Сообщения пользователя clock были объединены с этим сообщением. ().

  • А где может утечка быть?

    сказать трудно, у тебя так много всего подключено. Поскольку предохранители отключены, можно предположить, что неисправность находится на стороне N-PE.

    Для начала из всех розеток все электроприборы вытащить. Будет дальше выбивать, отключать по одному синие провода пока не найдёшь проблемный кабель.

    богатство измеряется не количеством а ощущением

    Octagon SF4008 4K, 'WaveFrontier Toroidal 90, 4,8°E, 9°E , 13°E, 16°E, 19,2°E, 23°E, 28°E, 31,5°E

  • вот упаковка от негоПожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.


    привет

    на сегодня все.Темно уже около

    ящика .Завтра попробую провода

    проконтролировать.

    Какая бы дурь ни пришла в голову,

    всегда найдутся единомышленники. :uebel: 8|8|

    Сообщение было отредактировано 1 раз, последнее редактирование пользователем almil: 1 Сообщения пользователя clock были объединены с этим сообщением. ().

  • с верху вход с низу выход так вот нижний ряд одключай по одному проводу с лева на право и проверяй есле первый одключил всёравно выбивает то следующий синий последний невздумае синий первым пробывать.

    Прежде чем поставить минус задумайся оно тебе надо! Я не злопамятный просто память хорошая.

  • ты это, осторожно там, я так понимаю что ты не электрик.

    богатство измеряется не количеством а ощущением

    Octagon SF4008 4K, 'WaveFrontier Toroidal 90, 4,8°E, 9°E , 13°E, 16°E, 19,2°E, 23°E, 28°E, 31,5°E

  • Если используешь фотовольтайк тебе нужен 300мА ФИ

    30мА может быть через чур чуствителен и именно поэтому может срабатывать.

    Может....

    Могу дать адрес фирмы по близости которая может все подключить


    Инвертер подключен к шкафу?

    Сообщение было отредактировано 1 раз, последнее редактирование пользователем vadimka ().

  • На предпоследнем фото один нулевой провод из правой половины (над счётчиком) подключен на среднюю нулевую шину. Если фаза этого кабеля подключена в правой половине, а ноль подкючен к средней шине, то FI будет выбивать.

  • вот сейчас только увидел а что у тебя синий нетраль только вверху подключатся к шалтеру или внизу то же есть подключение??

    по нормальному ,питание подключаешь например снизу а сверху уже подключаешь автоматы

    и синий что сверху идет на шину ,а то что питание это центральный.