вопрос электрикам

  • Где-то 6,5 лет назад я себе в квартиру в коридоры поставил два реле с задержкой отключения (Stromstossschalter mit Rückfallverzögerung Eltako ESV12.4-100). Сегодня хотел немножко подправить время на одном из них и пластмассовая "пимпочка" тупо осталась у меня в руке. Обидно. Второй теперь трогать боюсь :cursing: Ещё более обидно, что Eltako обновила свой ассортимент и таких реле уже не делает. И самое обидное, что даже в старых продуктах я ESV12.4 не могу найти. Кое как нашёл похожий продукт ESR12NP, но что-то они там опять усложнили. Может есть что попроще? И не обязательно Eltako? Хотя, хотелось бы чтобы замененное реле работало идентично оставшемуся, иначе оба менять прийдётся...


    Нужно:


    - чтобы свет включался и выключался нажатием кнопки (из нескольких мест)
    - чтобы после включения выключался сам через скажем от 2 до 30 минут (как настроишь)
    - чтобы был предупреждающий сигнал об отключении (коротким миганием)
    - чтобы можно было, если надо, включить свет "постоянно", скажем долгим нажатием выключателя
    - чтобы "постоянный" свет всё-таки выключался бы автоматикой скажем через час


    Мне сейчас часами прийдётся лопатить интернет. Если вы, ребята, подобное ставите каждый день, то думаю можете быстро что-то посоветовать? Заранее благодарен за совет.

  • Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу. может тут чего найдешь , а с LOGO Siemens не знаком? там можеш все реализовать что хочеш

  • я бы посоветовал заменить эльтакореле на Treppenhausautomat(например от ABB).
    поключение примерно выглядит вот так:
    3-Leitershcltung: N-Getastet
    4-Leiterschltung: L-Getastet


    если точно пишешь как у тебя все подключено, то могу завтра на работе по каталогу посмотреть, какая модель Treppenhausautomat тебе подойдет. Вот насчет пока цены не знаю, будет дороже или дешевле.

  • Treppenlichtrelais типа TLZ - это не то, что я ищу. А LOGO - это вообще оверкилл, да и по размерам он гиганский, сколько стандартных мест на шине он занимает?

  • если точно пишешь как у тебя все подключено, то могу завтра на работе по каталогу посмотреть, какая модель Treppenhausautomat тебе подойдет

    да вот так и подключено, никаких премудростей, как подобные релюшки ещё подключать-то:
    Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данного изображения.
    Мне нужен не Treppenlichtautomat а именно Stromstossschalter, который при повторном нажатии отключается и не имеет таких причуд как "Pumpen", многократных предупреждкний и так далее. ABB подобную хрень тоже делает? Они качественней Eltako? Сейчас сам посмотрю...


    ОК, от ABB нашёл E 261 SRV-230. Информация недостаточна :( не понятно можно ли его включить на "постоянный" режим итд. Eltako ESR12NP мне пожалуй всё-таки больше подходит...

    Сообщение было отредактировано 1 раз, последнее редактирование пользователем akbor ().

  • ABB нормальная контора, есть другие произоводители, но они дороже. Тоже по началу ставили реле от эльтако, но когда проблема всплыла, что они рассыпаются, то ушли от них. Сейчас только их ставим, если кунда именно их хочет. Я тут уже писал где-то, если бы себе в свой дом элетрику делал, что сделал бы все через сименс СПС + обычные реле. В любой момент можно любой выключатель перепрограммировать, как тебе хочется. Но на такие игрушки нужно 7-8 тыс. евро, но все равно дешевле 2 раза чем EIB/KNX -technik.

  • Я не хочу переделывать весь щиток, спасибо :D К тому-же если я начну это делать, то не исключено что в жёлтои прессе появится статья "Аусзидлер убил местного электрика" потому что я к сожалению знаю, кто этот щиток делал.


    ОК, от ABB я нашёл E 261 SRV-230. Информация недостаточна :( не понятно можно ли его включить на "постоянный" режим итд. EDIT: хотя по твоей фотке понятно, что можно, но только открыв щиток. Eltako ESR12NP мне пожалуй всё-таки больше подходит... Неужели эти кони люди не могут применять пластик, который дольше служит... Такие вещи должны лет 15 минимум без проблем работать ИМХО :thumbdown:

  • Die Funktionen werden gemäß Bedienungsanleitung mit den Tasten
    MODE und SET eingegeben und digital auf einem LC-Display angezeigt,
    gegebenenfalls auch verriegelt. Die aufgelaufene Einschaltzeit wird
    ständig angezeigt. Zunächst in Stunden (h) und dann in
    Monaten (m)
    mit einer Nachkommastelle. Durch die Verwendung bistabiler Relais gibt
    es auch im eingeschalteten Zustand keine Spulen-Verlustleistung und
    keine Erwärmung hierdurch. Nach der Installation die automatische kurze
    Synchronisation abwarten, bevor der geschaltete Verbraucher an das Netz
    gelegt wird. Nur bei den Stromstoßschalter-Funktionen: Bei einem Ausfall
    der Versorgungsspannung wird je nach Einstellung definiert
    ausgeschaltet oder die Schaltstellung bleibt erhalten (dann + in der
    Anzeige neben der Funktionsabkürzung). Einstellung bei RSM in der
    Displayführung. Außerdem können bei diesen Funktionen mit den Tasten
    MODE und SET die Steuereingänge A1 und A3 als Zentralsteuereingänge
    definiert werden: ZA1 = zentral aus mit A1, örtlich mit A3; ZE1 =
    zentral ein mit A1, örtlich mit A3; Z00 = keine Zentralsteuerung.
    Zentral ein mit A1, zentral aus mit A3 und keine örtliche Steuerung
    siehe Funktion RS. Ab 110 V Steuerspannung und in den Einstellungen 2S,
    WS, SS und GS Glimmlampenstrom bis 5 mA, abhängig von der Zündspannung.
    Mit den Tasten MODE und SET kann zwischen 18 Funktionen gewählt werden:
    OFF = Dauer AUS 2xS = 2-fach-Stromstoßschalter mit je 1 Schließer,
    Steuereingänge A1 und A3 2S = Stromstoßschalter mit 2 Schließern#32WS =
    Stromstoßschalter mit 1 Schließer und 1 Öffner SS1 = Serienschalter 1 + 1
    Schließer mit Schaltfolge 1 SS2 = Serienschalter 1 + 1 Schließer mit
    Schaltfolge 2 SS3 = Serienschalter 1 + 1 Schließer mit Schaltfolge 3 GS =
    Gruppenschalter 1 + 1 Schließer RS = Schalter mit A1= Setz- und A3 =
    Rücksetz-Steuereingang 2xR = 2-fach-Schaltrelais mit je 1 Schließer,
    Steuereingänge A1 und A3 2R = Schaltrelais mit 2 Schließern WR =
    Schaltrelais mit 1 Schließer und 1 Öffner RR = Schaltrelais
    (Ruhestromrelais) mit 2 Öffnern EAW = Einschalt- und
    Ausschalt-Wischrelais mit 1 + 1 Schließern, Wischzeit je 1s EW =
    Einschalt-Wischrelais mit 1 Schließer und 1 Öffner, Wischzeit 1s AW =
    Ausschalt-Wischrelais mit 1 Schließer und 1 Öffner, Wischzeit 1s GR =
    Gruppenrelais 1 + 1 Schließer ON = Dauer EIN
    Schaltfolge SS1: 0 -
    Kontakt 1 (1-2) - Kontakt 2 (3-4) - Kontakte 1 + 2 Schaltfolge SS2: 0 -
    Kontakt 1 - Kontakte 1 + 2 - Kontakt 2 Schaltfolge SS3: 0 - Kontakt 1 -
    Kontakte 1 + 2 Schaltfolge GS: 0 - Kontakt 1 - 0 - Kontakt 2 GR: Relais
    mit wechselnd schließendem#32Kontakt. Außer bei 2xS, 2xR und RS haben
    die Steuereingänge A1 und A3 die gleiche Funktion, sofern nicht als
    Zentralsteuereingänge verwendet. Nach der Einstellung der gewünschten
    Funktion kann diese verriegelt werden. Ein Pfeil rechts neben der
    Funktionsabkürzung im Kopf des Displays zeigt den Verriegelungszustand
    an

  • E261 если мне память не изменять уже устаревший вариант


    Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.

  • сегодня на работе еще раз спросил, сказали, что бывает такое, у каких производителей чаще, у других реже, больше от партии выпуска зависит. Тебе подойдет модель E 261 -SVR230. Цена для тебя/меня со скидкой 23 евро + 19% MwSt. Если нужно могу заказать.

  • ОК, огромное спасибо ещё раз! :thumbup: Я вчера вечером умудрился каплей секундного клея приклеить пимпочку так, что она встала на место, снова крутится и не отпадает. Сам до сих пор не могу в это поверить. Теперь буду из чистого любопытства ждать, сколько она продержится. :D