Вопрос к электрикам (или кто разбирается) - подключить лампы под крышей на двойной выключатель

  • A если нужен выключатель с лампочкой контроля ( ausschalter mit kontrollleuchte ) то N нужен в выключателе !
    Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.
    К стати ещё одна идея для ТС ,
    у меня стоит такой на 2 этаже, для чердака . всегда видно - выключен свет на чердаке или нет!!
    :D
    сериеншалтер с котрольлёйхте не видел , нада погуглить! 8)


    p.s.
    вот погуглил
    Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.
    есть такие! :thumbsup:

  • некуй нулю делать в выключателе

    Я бы так категорично не утверждал,существует два варианта соединений,или с респределительной коробкой ,
    или без неё.Если без распределительной коробки то через выключатель проходят все провода, включая нулевой и
    защитный.

  • Я бы так категорично не утверждал,существует два варианта соединений,или с респределительной коробкой ,
    или без неё.Если без распределительной коробки то через выключатель проходят все провода, включая нулевой и
    защитный.


    по схеме нарисовано что ноль тоже сидит на контактав выключателя, а не просто прокинут в дозе за выключателем (именно вариант без распределительной коробки)
    ну если только надо и ноль[trennen] как уже и писали

  • Да если в выключателе есть контакт N , то к этому контакту жилу кабеля лампы подключать!
    Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.
    :D

  • Hier auch noch einmal die einfache Ausschaltung in zusammenhängender Darstellung.


    •L1 ---> Außenleiter 1 -- schwarz (umgangssprachlich "Phase")


    •N ---> Neutralleiter -- blau (umgangssprachlich "Null")


    •PE ---> Schutzerde (protection earth) -- grün-gelb (umgangssprachlich "Erde")




    Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.



    Wie man ganz deutlich sieht, hat man die Schaltung so zu verklemmen, dass der Außenleiter geschaltet wird (schwarze Ader) und der Null an der Lampe "verbleibt" (blaue Ader).


    Anderenfalls könnte man die Lampe zwar trotzdem ausschalten, aber die Lampenfassung stünde auch im ausgeschalteten Zustand unter Spannung. Man an könnte dann trotz ausgeschalteter Lampe einen Stromschlag bekommen, wenn man z.B. eine defekte Glühlampe auswechseln möchte.


    Bei einer Lampenfassung sollte stets der Fußkontakt mit dem geschalteten Außenleiter verbunden sein und das Gewinde der Fassung mit dem Neutral-Leiter. Dadurch wird ein Berühren der Netzspannung noch besser vermieden, da man normalerweise den Fußkontakt der Fassung nur recht schwer berühren kann, das Gewinde aber sehr leicht.


    Bitte also darauf achten, dass man die Lampenfassung nicht einfach "irgendwie" anklemmt.


    Bei metallenen Gehäusen ist der Anschluss des PE unbedingt vorzunehmen.



    Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу. Netzspannung ist lebensgfährlich !


    Не выдержал, если как он пишет слева верху воздух как он говорит будет работать


    Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данного изображения.

    Man muß das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen. Hermann Hesse