Osmoseanlage 500 GPD, насос отключается

  • Шесть лет отработала без проблем, менял только фильтры.

    Сейчас насос отключается через каждые 2-3 минуты, потом снова включается. Чистая вода идёт тихо, короче почти вся вода уходит в канализацию.

    Может кто-то разбирается, что нужно заменить?
    Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.

    VU+ Uno 4K SE OpenATV 7.2

  • На твоей системе отсутствует накопительная ёмкость для воды,получается насос должен включаться ,когда открыт кран и молотить до тех пор ,пока кран не закроешь.Манометр что показывает при работающем насосе?

  • На твоей системе отсутствует накопительная ёмкость для воды,получается насос должен включаться ,когда открыт кран и молотить до тех пор ,пока кран не закроешь.Манометр что показывает при работающем насосе?

    Показывает 3 bar постоянно, раньше при работающем насосе давление менялось

    VU+ Uno 4K SE OpenATV 7.2

  • Чистая вода идёт тихо, короче почти вся вода уходит в канализацию.

    Может кто-то разбирается, что нужно заменить?
    Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.

    Сброс воды должен происходить,только если открыть кран и при работающем насосе.У меня система без насоса,но когда ёмкость наполнилась,то сброс воды прекращается.Может запорный клапан плохо держит и вода сливается постоянно?Насос когда включается?Если кран открыт или постоянно с периодичностью 2-3 минуты?

  • Может запорный клапан плохо держит и вода сливается постоянно?

    То же думаю, что клапану кирдык. Фильтру, как он написал уже 6 лет.

    Моё мнение, лучше уже новый купить .

    Помните, что только положительные эмоции могут по-настоящему окрылять и делать счастливыми. Живите ясно и светло!

  • Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.


    За фильтром вижу реле и предположительно контактную группу от датчика по давлению воды.Ты как с электричеством дружишь?Или да ну его на фиг?

  • сделал фото, какой

    Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.


    Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.

    VU+ Uno 4K SE OpenATV 7.2

  • Так тоже не очень понятно куда и что идёт.По идее этот клапан чисто механический без контактов.Схемы подключения всей системы в бумажном виде нет?И нужно проверить воду на слив,если постоянно сливается,то это не нормально.Можно этопроверить и без подключенного насоса,отключить полностью от сети 230 вольт.

    Сообщение было отредактировано 1 раз, последнее редактирование пользователем Sat_philips ().

  • И нужно проверить воду на слив,если постоянно сливается,то это не нормально.Можно этопроверить и без подключенного насоса,отключить полностью от сети 230 вольт.

    Нет вода постоянно не сливается.

    Буду искать. Думал мембрану поменять, может поможет.

    VU+ Uno 4K SE OpenATV 7.2

  • Bitte beachten Sie: Die Booster-Pumpen sind keine Dauerläufer, sondern für den
    Intervall-Betrieb ausgelegt. Wir empfehlen daher, die Anlage mit einer Zeitschaltuhr in
    folgendem Intervall laufen zu lassen: 45 Minuten an, 30 Minuten aus.

    Эта функция присутствует на твоей системе?

    Согласно схемы,вода поступает только если два датчика замкнуты Low Pressure Switch и High Pressure Switch и включается насос и т.д. Ещё преположение,система отключается из за High Pressure Switch ,т.к он срабатывает раньше положенного давления.Должен отключатся при давлении 5-6 атм.,а он отключается при 3,5 или ещё меньшем давлении.Для проверки ,можно провода на этом датчике замкнуть.

  • Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу. Ersatzteile,

    завтра им позвоню, может что посоветуют.

    VU+ Uno 4K SE OpenATV 7.2