Сегодня внезапно не включается одна лампа. В этой комнате работает всё, только лампа не включается. Лампу отсоеденил и проверил – работает. Выключатель работает тоже. Но только на лампу подходит теперь только 67 вольт. Что могло произойти? Предохранитель тоже включённый.
Проблема с лампой, вопрос к электрикам
- ORION_55
- Вопрос темы решён
-
-
нейтраль проверил? Контакт на нем где то отошел.
Синий провод. От лампы до ящика
-
на лампу подходит теперь только 67 вольт.
мерил между черным/коричневым (фаза) и синим (нейтраль)?
Померяй между черным/коричневым (фаза) и желто-зеленым (земля).
-
синие в дозе 4 провода соединены в одну клемму, только что проверил
-
ну это может быть не последним соединением до шкафа.
В распредкоробке тоже можешь мерить то что идет на лампу.
Между какими проводами мерил 67 вольт?
Смотри вопрос выше
-
между коричневым и желто-зеленым тоже 67в
-
тогда фаза барахлит, может выключатель а может и предохранитель.
Померяй в распредкоробке до выключателя
-
Папробуй поменять выключатель. У меня например лампа работала, но при отключении спираль на лампе ели светилась и на ламну шло 12 вольт. После того как отключил выключатель 12 вольт пропало. Когда разобрал выключатель оказалось что внутри стоит сопративление для подсветки выключателя и оно сгорело. Поменял выключатель и всё пашло. А родители вызывали электриков через фермитора заплатили деньги, а те ничего найти несмогли.
-
между коричневым (фаза) и синим (нейтраль) 67в
между коричневым (фаза) и желто-зеленым (земля) тоже 67в
мерил на подсоединении лампы
-
я выключатель уже накоротко соединял, выключатель не причём
-
Тогда до и после предохранителя померяй
-
только что ещё раз закоротил выключатель, у лампы доходит теперь 40в
-
Где то нет контакта. Скорее всего нулевой.
В распред. коробках все клеммы проверить на затяжку отвёрткой.
-
после обеда буду проверять, сейчас надо уехать
Спасибо
-
Скорее всего нулевой.
Meike, это читал?
между коричневым (фаза) и синим (нейтраль) 67в
между коричневым (фаза) и желто-зеленым (земля) тоже 67в
мерил на подсоединении лампы
-
Читал. Чем мерял?
-
Я не знаю чем он мерял.
Я к тому что причина не может быть в нейтралке.
-
Я к тому что причина не может быть в нейтралке.
Всё правильно,фаза где то потерялась
-
До того как лампа потухла, стены не сверлил?
-
Я к тому что причина не может быть в нейтралке.
Всё правильно,фаза где то потерялась
Точно! В землю ушла.