какая потребительная мощность мотора? и мощность бензо-генератора? хотя какой либа знак жизни долженен быть замечен.
Вопрос к электрикам
- planter
- Вопрос темы решён
-
-
Цитата
Конденсатор проверил, работает.
Мотор тоже рабочий.и как ты в этом убедился что работает всё по отдельности, а целом нечего
-
Минимальный толчок при подключении насоса.
Если подключяю васеркохер то чюствуется нагрузка.
-
в принципе если подашь напряжение на любые две фазы от мотора, то он должен начать брумен
и если толкнуть его вал рукой то начнёт крутиться
конденсатор ему нужен только для того что-бы не толкать рукой
-
у мотора есть Typenschild?
-
Цитата
Конденсатор проверил, работает.
Мотор тоже рабочий.и как ты в этом убедился что работает всё по отдельности, а целом нечего
Подсоединил таким образом, жолто зелёный на синий, коричневый на коричневый а синий на чёрный , насос заработал но как-то вяло не навсю мощность.
-
у мотора есть Typenschild?
нет нету, вот обнаружил внутри на крышке
схему
Больше не какой информации.
-
по твоей схеме
можешь жёлто-зелёный отсоединить - будет работать?
-
ответит ли?
жолто зелёный на синий, коричневый на коричневый а синий на чёрный
-
Две фазы? Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.
-
ответит ли?
наверное нет, в реанимацию повезли.
-
я не спорю, только как ты его разкусил что он конденсаторный а не трёх фазник?
Motorklemmbrett
-
это стандарт такой? а у 3-х фазника какой?
-
не знаю, но на 3х-фазный не похож. Там 6 контактов (9 вроде тоже есть, но таких зверей в живую не встречал)
W2 U2 V2 - обмотки и перемычки (между собой или вниз, зависит звезда или треугольник)
U1 V1 W1 - фазы и обмотки.
-
вот тоже сижу и думаю
это три обмотки треугольником
или
две со средней точкой
-
конденсатор ему нужен только для того что-бы не толкать рукой
Ошибаешся, это не пусковой конденсатор. Этот конденсатор создаёт сдвиг фазы. Другими словами имитирует третью фазу.
-
Подсоединил таким образом, жолто зелёный на синий, коричневый на коричневый а синий на чёрный , насос заработал но как-то вяло не навсю мощность.
Офигеть, скорую вызвали?
Лучший способ проверки конденсатора: засунуть два провода от него в розетку. Потом прикоснутся ими .., допустим к жене.
-
Ошибаешся, это не пусковой конденсатор
могу и ошибаться, но дело не в этом
у него не работает система
можешь жёлто-зелёный отсоединить - будет работать?
на этот вопрос ответа нет
возможно по его схеме подключения это в принципе одно и тоже что по другой схеме, но с другой стороны
может в моторе одна обмотка сгорела или ещё что
-
тут уже давно измерять нужно было. Как только на второй фотке от автора, со схемой, видно стало что предохранителя на своём месте не оказалось... и не запустился сразу. Там явно кто-то "ковырялся". Вопрос только: для чего? Отремонтировать или сломать
Вот в помощь
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.
Ну и разница между "пусковым" и "рабочим" конденсаторами
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.
vladi007 в твоём сообщение не заметил про кондер, что вита исправил. Прочитал только что при сломаном кондере можно в ручную раскрутить. Ответ 3 или 2 обмотки - в первой ссылке.
-
ответит ли?
наверное нет, в реанимацию повезли.
Спокойствие , жив, здоров чего и вам желаю.
Притащил домой Подсоединил как советовал влади , и заработала.
Генератор значит не тянул. Но почему он не отключился это вопрос.