Не бери очень тонкий.
На 50-и метрах останется 8 вольт.
Не бери очень тонкий.
На 50-и метрах останется 8 вольт.
Для земли только один знаю(NYY), самый тонкий там 1,5², меньше по нормам для Festverlegung нельзя.
Если надо тоньше то над землёй Abzweigdose и оттуда с тонким дальше(например Ölflex 3G0,5).
Стоит от 0,80€ до 1,50€ за метр (NYY-J 3x1,5)
Если ток небольшой и предписания DIN пофиг, то неплохой вариант
Ну да и через 5 лет выкапывать и менять потомучто изолирунг воду впитало и ничего не работает или FI-Schalter выбивает.
спасибо за советы,
Блин, как всё сложно. Просто кидать по 2 кабеля или один в 4 / 6 жилы,
Буду брать толстый, как профи сказали
Ну да и через 5 лет выкапывать и менять потомучто изолирунг воду впитало и ничего не работает или FI-Schalter выбивает.
А что разве есть fi на 12 вольт?
сечение от размера тока надо выбирать.
напрежение 12В, а ток сколько?
Там будут освещение ЛЕД , всё вместе не больше 200 ватт
Там будут освещение ЛЕД , всё вместе не больше 200 ватт
Теперь ясно.
200 ватт, 12 вольт--> ток будет большой.
Сечение брать минимум 1,5 квадрата.
Там будут освещение ЛЕД , всё вместе не больше 200 ватт
16 ампер. если 50 метров то надо 2,5 квадрата прокладывать.
Посмотри пример расчёта 1,5 квадрата для 15 ампер на 50 метров у тебя на ничего практически не останеться:
"Напряжение на проводе мы можем узнать по следующей формуле, зная его сопротивление (R, Ом) и ток нагрузки (I, А).
U=RI
Сопротивление провода рассчитывается так:
R=рl/S, где
р - удельное сопротивление провода, Ом*мм2/м;
l - длина провода, м;
S - площадь поперечного сечения провода, мм2.
Удельное сопротивления это величина постоянная. Для меди она составляет р=0,0175 Ом*мм2/м, и для алюминия р=0,028 Ом*мм2/м. Значения других металлов нам не нужны, так как провода у нас только с медными или с алюминиевыми жилами.
Приведу небольшой пример расчета для медного провода. Для алюминиевого провода суть расчета будет аналогичной.
Например, мы хотим установить группу розеток в гараже и решили протянуть туда медный кабель от дома длинной 50 м сечением 1,5 мм2. Там будем подключаться нагрузка 3,3 кВт (I=15 А).
Учтите, что ток "бежит" по 2-х жильному кабелю туда и обратно, поэтому "пробегаемое" им расстояние будет в два раза больше длины кабеля (50*2=100 м).
Потеря напряжения в данной линии будет:
U=(рl)/s*I=0,0175*100/1,5*15=17,5 В"
Если есть возможность 240 вольт протянуть и установить ЛЕД- трайбер ближе это был бы лучший вариант.
ну ничего так себе 200w LED....
у меня есть такие, так они на 500м светят
Если есть возможность 240 вольт протянуть и установить ЛЕД- трайбер ближе это был бы лучший вариант.
Тоже хотел предложить запитать 230 вольт, а на другом конце блок питания или что там есть для запитки лед.
Славка, показывай, А то с меня электрик тот ещё.
Про расстояние понял = У меня будут куски от 5 м и до 15 м, Запитываться буду от 220 вот а дальше 12 до ламп. Как то так
Да тогда тебе надо твой концепт передумать.
200 ватт при 12 вольт это 16,6 Ампер.
Если взять 10% позволеных потерь, это 1,2 вольт остаются в кабеле а 10,8 вольт приходит к потребителю.
При 50 метрах ложить тебе 22,9мм².Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.
Там будут освещение ЛЕД , всё вместе не больше 200 ватт
При такой нагрузке, чтобы осталось 12 вольт надо 50 квадрат ложить. Самый простой вариант, как писали выше проложить 230 вольт и потом уже блок питания на 12 вольт.
Славка, показывай, А то с меня электрик тот ещё.
Про расстояние понял = У меня будут куски от 5 м и до 15 м, Запитываться буду от 220 вот а дальше 12 до ламп. Как то так