всем добрый вечер . Нужен специалист по составлению скриптов в iobroker . Никак не дойду что делаю не так . Подробности по телефону.
Нужна помощь в iobroker
- Dimidrol
- Вопрос темы решён
-
-
Давай скрин скрипта сюда, коллективный разум всегда лучше.
-
попробую просто объяснить . При входе в комнату сауны должен зажечься свет (не главный ) и выключиться через 2 минуты по таймеру . Этим не главным светом управляет датчик движения . Теперь если я включаю основной тоесть главный свет , то "не главный " должен погаснуть и больше не загораться . Так всё и происходит ,но при как только датчик движения замечает движение то "не главный " опять зажигается.
Никак не разберусь куда и как прописать условие
-
Не главный свет это sonoff? А главный это Switch?
Bewegungsmelder умеет мерять освещенность?
-
Используй вот такую конструкцию
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.
Falls Bewegungsmelder geändert
Falls switch ist unwahr und Bewegung erkannt
mache sonoff an
timeout 120 sec - sonoff aus
И второй блок Falls Objekt Switch wurde geändert
Falls switch ist wahr
mache sonoff aus
-
да . Всё правильно .
-
Надо попробовать .
-
добрый день . как работает и как настраивается zigbee 2mqtt ? возможна ли инсталяция на одной малинке iobroker + zigbee2mqtt ?
-
всем привет!
помогите скриптом для подогрева аквариума!
-
прошу прощения что влез в тему!
вопрос снят!