Незнаю как лутше пояснить... короче нужно изменить нижепрекрепленный шалтплан.. нужно чтоб електромотор который в плане вкючался с помощю шлюсельшалтера(ключа) нужно в план интегрироватьшлюсельшалтер, и все пологающееся чтоб электромотор включался при повороте ключа
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данного изображения. Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данного изображения.
Электрики или электронщики помогите
- Markus2008
- Вопрос темы решён
-
-
Тебе нужно будет 2 шлисера, и 3 офнера. Двумя шлисерами ты активируеш релис К01 и К02, А офнерами тебе нужно будет отделить SPS от релис К01, К02 и К03 (А33.3; А33.4; А33,5)- зонст будет "кака". Короче при повороте ключа активируется реле К01 и К02 и контакты офнеров отделят SPS выхода от релюшек. Вроде както так.. если не прав может кто поправит
-
тут появилось пару вопросов
1. как должен включаться мотор stern/dreieck
2. нужно обязательно hardware или можно software
3. должна ли приэтом отключаться SPS
4. какой класс sicherheit 2 канала или 1 канал
5. должен ли при этом отключаться наружный пульт управления
ой чтото я много наговорилну как сказал PROKURATOR тоже можно....но только дома или для пробы
постоянно это не пойдёт -
ПРОКУРАТОР огромное спасибо!
Влади
1. подключение dreieck
2. Только Хард
3. отключение СПС, если мешать СПС не будет- то можно не отключать.
4. вроде как 2
5. должен (чтоб никто ничего не мог включитькогда ведется ремонт.. только ремонтник ключем)Мужики, если можно как ето в плане нарисовать
Спасибо огроное
-
ну примерно так
как нарисовал
e Plan не хочу ставитьто что красным крестиком это offner NC
в зелёном кружке твой ключ с включателембольшой синий квадрат это schutz с 4 NC и 2 NO
-
у нас для таких вариантов или для настройки отдельный ящичек к которуму через разъём подсоединяется мотор
там NOT AUS и кнопки для запуска мотора -
В Схеме стоит что Мотор 37,5KW /70A поидее его в треугольнике запускать нельзя. Нужно звезда/треугольник.
К тому же если сделать как нарисовал Vladi007, то мотор будет работать (в ремонтном режиме) без (TemperaturÜberwachung & DrehzahlWächter)!Для Ремонтного режима в схеме уже предусмотрен Trennschalter Q0! Судя по схеме он и находится возле мотора... А включать после ремонта (для проверки) уже через Vor-Ort-Steuerstelle...
ПС. Для ремонтного режима НУЖНО ОБЕЗАТЕЛЬНО (Предписанно) Hauptstrom trennen, und zwar mit einem Abschliessbaren TrennSCHALTER!!! (kein Schütz!) -
о вая....
я не обратил вниманте на мощностьзабудь всё что я гооврил и пирал и рисовал
такую штуковину как сказал i-robot нужно осторожно имедленно запускатьлучше всего сделать ещё один netzwerk в SPS по которому будет производиться сервис
иначе может плохо кончиться....у нас при настройке и сервисе моторы крутятся с редуциртем drehmoment, но это servo и этому можно тоже всякое приделать