S7 unspezifische Verbindung

  • Доброго вечера!


    Есть вопрос, может кто поможет?
    Спроектировал соединение между cpu315 pn/dp и cpu319 pn/dp, соединение работает.
    Вот только первая передача данных длится 50мс, вторая 1с, а третья может и 15с.
    Может что с адрессами напутал ?
    На 315-м: cpu 192.168.172.200
    2 SEW FU 192.168.172.201 + 192.168.172.201
    На 319-м: cpu 192.168.172.196
    Panel 192.168.172.197


    Может разные Subnetze сделать?

  • 2 SEW FU 192.168.172.201 + 192.168.172.201


    Почему два одинаковых IP?
    Что используешь? SEND/RECV/GET/PUT?

    Сообщение было отредактировано 1 раз, последнее редактирование пользователем vita ().

  • я вот что подумал, может я слишком много хочу?
    2-3 раза за 1 секунду датен обновлять?
    В примерах на siemens.support стартовый бит 10.6 нужно как тактбит дефинирен, а это такт 1.6 сек.
    Неужели нет возможности для более быстрого обмена?

  • Я так понял под 10.6, ты имеешь ввиду Taktmerker M10.6? Возьми M10.0 = 0,1s. Хотя если у тебя передача/прием не закончены или ошибки в приёме/передаче, то это ничего не даст.
    Проверяй статус PUT/GET на ошибки.

  • Со Статусом всё нормально: 15 секунд выдаёт 25,потом 0.
    Завтра хочу ISO-on-TCP попробовать.

  • я рано радовался, на ISO-on-TCP, тоже работало через раз.
    Но ошибку я нашол: у меня конфигурация такая CPU-Switch (SCALANCE x-108 )-CPU.
    Выкидываю Switch и сразу работает прекрасно.
    Но мне надо соединить 4 CPU тоесть Switch необходим, как поступить может есть идеи?