Электрика в новом доме.

  • Добрый день.

    Строю новый дом, для одной семьи. Электрику планирую делать сам. Розетку от выключателя отличить могу, значит можно считать неполное высшее образование есть от природы. Но есть и вопросы. Что сейчас модно устанавливать в Европе, каковы последние тенденции в электромонтаже?

    Поясню. Берем старую советскую квартиру и имеем две пробки, причем одна пивная. Заходим в новый немецкий дом и видим аппаратную Хьюстона.

    С нормами VDE не знаком, ввиду отсутствия знания немецкого на должном уровне и скудости ума, но сделать хочется грамотно и надежно. Поэтому не обессудьте, буду задавать глупые вопросы. Ума наберусь, вас развлеку.


    Вопрос первый, как сейчас модно защищать линии?

    а. По группам: розетки комнаты, свет комнаты и тд

    б. По помещениям: все что в детской, все что в спальне и тд

    При обеих вариантах, на группу автоматов, ставится УЗО, также как и на мокрые помещения и отдельно на плиту, стиралку, посудомойку


    Начнем?

  • Так делай так как тебе удобно

    Ты же себе делаешь?
    Разбивай хоть вдоль хоть поперёк

    Дело не в моде Провода же тебе тянуть

    Я за тех! кто против! тех кто против нас!

  • Начни с того что найдется тот кто тебе твое рукоделие подпишет .

    Когда найдешь то можно и подискутировать .

  • Так делай так как тебе удобно

    Ты же себе делаешь?
    Разбивай хоть вдоль хоть поперёк

    Дело не в моде Провода же тебе тянуть

    Саня .Дело ещё в том , что бы потом всё это приняли . Когда я переделывал у себя электрику то знал какой шкаф должен стоять и что в шкафу должно быть без чего его не примут и не поставят пломбы . Надо делать так как положено по нормам в крайсе где живёт автор темы . Мне кто то тут давал ссылку на форуме ,там заходишь и вводишь свой индекс и там показывает какой комплектации должен быть центральный шкаф .

  • Серега я это все знаю и почти каждый сталкиваюсь с этим

    Без меня растолкуют

    Я просто подписался на тему что бы наблюдать

    :walklike:
    надоело про корону

    Я за тех! кто против! тех кто против нас!

  • Я представляю, что должно стоять в шкафу. SLS 63А-eHZ-3 фазы 63А, neozed на 63А и далее разделение на группы. Каждая группа начинается с УЗО. Я больше скажу, я планирую два шкафа. Маленький шкаф в точку входа кабеля в дом и от него по кабелю скажем 5Х16 в центр, под лестницу, где есть шахты и откуда проводка по дому равноудалена.

    И как это отвечает на мой вопрос?

  • Я представляю, что должно стоять в шкафу. SLS 63А-eHZ-3 фазы 63А, neozed на 63А и далее разделение на группы. Каждая группа начинается с УЗО. Я больше скажу, я планирую два шкафа. Маленький шкаф в точку входа кабеля в дом и от него по кабелю скажем 5Х16 в центр, под лестницу, где есть шахты и откуда проводка по дому равноудалена.

    И как это отвечает на мой вопрос?


    ну подскажут тебе что и как, ну это тебе ничего не даст. Как писали выше, ищи электрика, который сделает Abnahme, с ним и договаривайся, что и как ты хочешь делать сам. Но скажу что будет тяжело найти такого человека. Для начала тебе нужно проштудировать DIN 18015, там вся база написана что и как нужно делать, ты собрался делать шкаф сам, тебе нужно знать предписания TAB (Teschnische Anschlußbedinungen) твоего местного поставщика эл. энергии у него есть свои дополнения к шкафам с эл. счетчиком. Ты даже сам не сможешь поставить антраг на установку счетчика, местный поставщик эл. энергии работает, только с теми электриками, которые внесены в их Installationsverzeichis. Сам сейчас делаю Sicherheitschein Elektro и скажу что увольствие это не дешевое. Поэтому электрики за дешево тоже ничего не предлагают.


    Коллега стоит Fertighaus, чтобы сэкономить вычеркнул электрику и внутренюю отделку. Коллега сам Elektrotechniker, даже в кругу знакомых искал 3 месяца фирму, из 30 запросов, получил только 1 ангебот, про Eingenleistung даже и речи не шло. Сейчас все из-за короны сидят дома, экономят деньги, и много кто начинает строить дома, заказов у электриков на 6-12 мес. вперед всё уже выкуплено.

  • Papasamuila вот что мне понадобилось на один фамильный дом в прошлом году.


    1.001 DEHN DSH ZP B TT 255 Kombiableiter Typ 1+2 1,00Stück

    1.002 HAGER MBN116 Sicherungsautomat 1P 6kA B-16A 1M 24,00Stück

    1.003 HAGER CDA440D FI-Schutzschalter 4P 40A 30mA 2,00Stück

    1.004 HAGER ADS916D FI-LS 1P+N 6kA B-16A 30mA 2,00Stück

    1.005 HAGER KDN363F Phasenschiene 3P+N Gabel 10q.12M 2,00Stück

    1.006 GROTHE GT 3148 KLINGELTRAFO 8V/1A 1,00Stück

    1.007 HAGER ZB34S Zählerschrank univ.Z IP44 1,00Stück

    1.008 HAGER FZ444N Kabelrangierkanal 4- feldig B1050 2,00Stück

    1.009 HAGER S35S Abdeckstreifen RAL 9010, 219mm 5,00Stück

    1.010 HAGER UF321NW Kompl.-feld Multimedia 1050mm 2f 1,00Stück

    1.011 HAGER ZH33X7 Komplettfeld 1ZP,H1050mm,1feld 1,00Stück

    1.012 HAGER ZU37KS Einbausatz 1050MM 7reihig 1,00Stück

    1.013 HAGER HTS340E SLS-Schalter 40A 3P Sammelschien 1,00Stück

    1.014 HAGER K96ESA5 Einspeiseadapter 1- 25mm² 5-polig 1,00Stück

  • Не скрою, мне приятна ваша забота обо мне, но что если у меня есть такой электрик? Почему я к нему не обращаюсь со своими вопросами, это дело десятое. Но электрик знает на что способны мои шаловливые ручки и его это не беспокоит, а скорее наоборот. Может он даже гордится, что стал мои современником, кто его знает. Он говорит по немецки, я ничего не понимаю. Знаю только одно, он считает меня грамотным ... человеком и подпишет подключение. Надеюсь тема закрыта?


    Теперь можно по существу?


    Как принято в Германии, в последние годы защищать линии? По помещениям или все-же по типу нагрузки?

  • импульсное защитное устройство почему однополюсное?

    обошлись четырьмя УЗО. Плита, духовка, посудомойка. Это видимо два. А стиралка и сушилка объеденены с санузлом? Маловато как мне кажется

    Ну и входной слс-автомат думаю все-же на 63а. Вход такой, счетчик...

  • а APZ-Feld где ?

  • Вот вам еще до кучи



    Doepke 09134911 DFS4 040-4/0,03-A R Neutralleiter rechts FI-Schutzschalter
    Artikel 324140
    €20,05 EUR 4 €80,20 EUR
    Doepke 09914023 DLS6H B16A 1polig 6KA Thermoplast Leitungsschutzschalter
    Artikel 323995
    €1,59 EUR 80 €127,20 EUR
    Doepke DAFDD1B40/0,03/2-A Brandschutzschalter , 09961702
    Artikel 494139
    €142,25 EUR 2 €284,50 EUR
    Doepke 09980029 RK81 8V/1A Klingeltrafo
    Artikel 323963
    €13,79 EUR 2 €27,58 EUR
    Eltako 23200901 Schaltuhr S2U12DDX-UC 2Kanaele mit Display
    Artikel 187890
    €42,20 EUR 3 €126,60 EUR
    Doepke 09914019 DLS6H B6A 1polig 6KA Leitungsschutzschalter
    Artikel 323992
    €4,15 EUR 2 €8,30 EUR
    Dehn & Söhne 909499 ASL DSH ZP SMG APL 2polig L:750mm bl/sw Anschlussleitung
    Artikel 704934
    €12,13 EUR 4 €48,52 EUR
    Hager ZB34NW1APZ2 Komplettschrank VF-5reihig/APZ/Multimedia 1100x1050x205
    Artikel 305040
    €394,72 EUR 2 €789,44 EUR
    Eltako 21100102 Stromstossschalter ESR12NP-230V+UC
    Artikel 187511
    €24,38 EUR 4 €97,52 EUR
    Honeywell D103 Gala weiss Gong
    Artikel 486991
    €8,78 EUR 2 €17,56 EUR
    Doepke 09914114 DLS6H B20A 3polig 6KA Leitungsschutzschalter
    Artikel 324003
    €21,41 EUR 2 €42,82 EUR
    Dehn & Söhne 909430 DEHNshield DSH ZP B2 SG TNC 255 für TNC Kombi-Ableiter Typ1+2
    Artikel 704923
    €181,11 EUR 2 €362,22 EUR

    Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.

  • Цитата

    Знаю только одно, он считает меня грамотным ... человеком и подпишет подключение

    вот это самое главное чтобы счётчик поставить и на него пломбу


    делай сам как считаешь нужным и считаешь правильным

    Если электрик путевый!!! подскажет

    Я за тех! кто против! тех кто против нас!

  • По помещениям или все-же по типу нагрузки?

    а бы зделал так:

    свет на отдельный sicherung.

    каждую комнату тоже на свой sicherung

    ну и не забываем про "обязаловку": 2,5мм2 на печку (Herd) свой sicherung


    насчёт електрики это такое дело...вроде думаеш всё продумал, а потом уже - с наруже там можно было-бы ещё свет или резетку иметь.

    Так-что тут мы тебе как-бы не в помощь. должен сам планировать на месте.

  • Если будешь делать все сам то смотри что бы Zählerschrank подходил под новые normen. SLS и SPD на входе обязательно а так смотри TAB своего Netzbetreibera.


    На данный момент на 4 poliger Fi ставят максимально 6 автоматов а на 2 poliger Fi Макс. 2 шт.

    На Herdanschluss FI не обязательно ставить.

    Лампы тоже должны быть по новым нормам все через FI.

    Brandschutzschalter тоже по желанию, если деньги есть то ставь.

  • не забудьте Лан кабель

    До кучи


    Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.

    Посмотрел стоимость, посидел глядя вдаль... а почему бы не купить обычную патч-панель на 10 дюймов. Она стоит в разы меньше