Всем здрасьте!
Кондиционер Firstline hac12407g
при включении на дисплее отображается F6. По большому счёту голову не пришлось ломать чтобы разобраться в чем проблема т.к. при включении кондиционера не крутится вентилятор. Надеюсь что другой проблемы не будет.
Ошибка F6 появляется после того как внешний блок начинает работать и после того как запускается компрессор через пару секунд. Попытался вручную "толкнуть" движок вентилятора чтобы проверить работоспособность пусковой но без толку. Решил поступить по другому и прокручивал вентилятор как мог - целую минуту почти крутил ошибка не появилась, радиатор внутреннего блока начал охлаждаться.
Насколько я понимаю дело не в пусковой обмотке и не в конденсаторе.
Вопрос такой: каким образом могу проверить работоспособность движка чтобы понять где проблема в нем или на плате. Заранее спасибо.