faq: по электрике в доме

  • В принципе тебе для полного счастья нужно найти где у тебя Л1, Л2, Л3 N и PЕ подходят.
    (PE должен быть всегда жёлто зелёный или на худой конец как шырм может быть, если конечно ктото там сам не махлювал)


    Я надеюсь то что в красном квадрате у тебя встроeно в бойлере,
    и в Annschlußkasten Клеммы T, S, L, N присутствуют и PE тоже.



    Мерий не подключая бойлер к щитку, просто клеммен как на фото.


    Если есть вожможность то отдолжи где нибудь Дюсполь.
    С ним можно найти где у тебя PE а где N.


    По вольтажу схема как я тебе в пдф нарисовал:
    Л1-Л2, Л2-Л3, Л1-Л3 =400в
    Л1-Н, Л2-Н, Л3-Н, Л1-ПЕ, Л2-ПЕ,Л3-ПЕ =230в


    Если мерить дюсполем то, Л1-ПЕ, Л2-ПЕ,Л3-ПЕ =230в а если нажать кнопки на дюсполе должен выбить FI-Schalter,
    Л1-Н, Л2-Н, Л3-Н=230в а если нажать кнопки на дюсполе не должен выбить FI-Schalter,
    Так можно вычеслить где ПЕ, а где Н.

    Файлы

    • STERNSCHALTUNG.zip

      (190.58 kB, скачали 17 раз, последнее скачивание: )
  • Цитата

    Я надеюсь то что в красном квадрате у тебя встроeно в бойлере,


    К сожалению нет. Я пока даже понятия не имею что это? Ну понял что надо купить и встроить.


    Цитата

    Мерий не подключая бойлер к щитку, просто клеммен как на фото.


    Так как раз еще и не подключал, а мерил. Вот как раз на рисунке у тебя везде 230 вольт. А на самом деле у меня такого нет. Напряжение везде разное.
    Кстати. Спасибо за рисунок.


    На других форумах читал, что гдето подгорел земляной провод. Хотя в моем случае это скорее всего нуливой. А вот где? Щиток весь под пломбами и х... туда доберешься. Что бы хоть на главном рубильнике глянуть провода.


    сегодня человек один, который в этом понимает. Там глянем.