Показать весь кодПоделюсь своим опытом.
Дом из калькзандштайн + 18 см. неопор, 230 кв.м. 2012г.
Отапливаем Lüftwärmepumpe Daikin 14kw последняя модель. Везде половое отопление, включая келлер.
Расход за год около 5.500 kw, т.е. приблизительно 75 евро в месяц. Это с учетом отопления, нагрева воды а также Lüftungsanlage (я её на этот же счетчик посадил :))
Lüftungsanlage устанавливал сам, включая прокладку воздушных труб. После долгого выбора купил Systemair 700 DCV, так как этот герет не требует отвода конденсата и имеет встроеный увлажнитель.
После года работы и немногочисленных настроек могу сказать, что выбором и того и другого аппарата доволен. Фильтр только поменял. Пока ждал заказанные фильтры, отключил анлагу на неделю. вот тут я и почувствовал разницу. Проветривание не дает того результата, как lüftungsanlage.
будет интерес, выложу фото установки труб в потолке для Lüftungsanlage.
Ты в NRW, случайно, не рядом с Aachen живешь? Какой у тебя Wärmebedarf? 14kW не многовато на 230м2? У меня получается примерно так:
Wärmebedarf: 22-26W/m² (беру по-максимуму) = 7,5 kW für das ganze Haus bei der beheizten Fläche: ca. 280-290m²
Damit die Luftwärmepumpe nicht auf Volllast bzw. möglichst ohne Elektrostab läuft, muss sie mind. 11kW haben (7,5kW x 1,5 = 11,25 kW).
Хотя победителей не судят: 75 евро в месяц для непросохшего нового дома 230м2 - это просто супер! В нашем доме было в первый год 110 EUR в месяц: 200м2 mit Erdwärmepumpe!!! Сейчас 55-65 EUR в месяц.
Насчет Systemair 700 DCV - тоже очень интересно. Надо почитать и внимательно сравнить с Paul Novus 300/450, взвесив все плюсы и минусы. Erdwärmetauscher ты не ставил?
Интерес, конечно, есть. Если сможешь, выложи, пожалуйста фото. И как вообще ты прокладывал: в полу или потолке? В бетоне? Какие трубы? Какие Lüftungsventilе für Ab- und Zuluft?
Имеют ли Lüftungsventilе тоже фильтры?
Предусмотрел ли ты возможность прочистки труб? Трубы плоские или круглые? Если плоские- то не очень хорошо чистятся. Versorgungsschächte dafür usw.? У нас Lüftungsanlage в "старом" доме скоро отметит 6-летний юбилей. Трубы уже реально грязные. Особенно Zuluft ванных и кухне. Встроенных фильтров в вентилях нет. Только в самой Lüftungsanlage. Фильтры там меняю регулярно.