ВСЁ............... Больше таких политических тем не открываю Спасибо за предложения . Скажу електрику чтоб поставил новый 16С . Если и он будет выбивать, то скажу чтоб поставил 20В, конечно если он сам решит что такое возможно . Риск здесь не нужен... Хотя может somm правильно написал дом 60-х годов , и в те годы уже ложили более-менее нормальные провода,но зихерунг считали что и 16 А хватит, хотя тогда может и запас прочности и большее позволял, но кто же думал что оно может понадобитса? , а сейчас вашмашина шпюлька, холодильник-морозильник, микровелле, чайники кофейники электрические ... надеюсь что 16С хватит , хотя так и не понял в чём различие от 16В.
Start не один электрик не поставит автомат 20А на 1,5мм кабель ,если хочешь чтобы автомат не выбил а дом сгорел то ставь его сам .
и ещё для кулибиных для эксперемента возмите удленнитель на 50 метров перемкните термозащиту на нём ,подключите его через автомат 20А и включите в него не разматывая 2 обогревателя по 2 или 3 киловата и вы будете приятно удивлены как тромель расплавиться а автомат не выбьет .Так что если кто хочет дом спалить ставьте 20А на 1,5 мм кабель,только будьте готовы что страховка что то вернёт в этом случае (главное что бы автомат не выбивал)
Sicherungen
Sicherungen sind immer so zu dimensionieren, das sie stärker sind als
der der maximale Strom der versorgten Geräte, aber auf alle Fälle
kleiner als der strom dem man einen Kabel nach der Faustfrmel oben
zumuten würde.
Wer ein 1,5mm² mit 50A absichert, kann sich die Sicherung sparen, bevor
die kommt hat das Kabel bereits die Funktion der Sicherung übernommen
und sich selbst abisoliert.