heizung wiessmann

  • всем здрвствуйте.
    помогите пожалуйста настроить heizung в(купленном недавно) доме.
    wiessmann trimatik 7410 068 H аналог
    ставлю автомат* день +21 ночь 15* он включается каждые 15 мин по 3-4 мин. расход газа очень большой- 25-30 кг. сутки. это еще не было минуса.
    может у кого есть руководство.
    спасибо.

  • wiessmann trimatik 7410 068 H аналог
    ставлю автомат* день +21 ночь 15* он включается каждые 15 мин по 3-4 мин. расход газа очень большой- 25-30 кг. сутки. это еще не было минуса.
    может у кого есть руководство.
    спасибо.

    25-30 кг или м3 ?
    какая мощность котла ?
    какая площадь дома ?
    какая температура в доме и какое отопление, половое или батареи?

  • 1 незнаю- сказали измеряется в кг. например: 08.10-34482 500 10.10-34510 500
    2 где посмотреть?
    3 250 кв жилой площади
    4 18, батареи

  • Ну вот вам сразу и подсказка .. вы вьехали в дом ? сколько котлу лет ? Сделайте Wartungsvertrag И пусть фирма сразу .. проверит вашу Heizanlage и выставит вам . После подстраховка уже будет если какая то запчасть полетит .
    И зачем ночью ставите так низко температуру .. у вас слишком большая разница .. батареям надо будет больше работать чтобы нагреть площадь, да и батареи можете сами подкрутить в тех помещениях которые нежилые . А индикатор уличный в рабочем состоянии?

  • Ну вот вам сразу и подсказка .

    котел 1995 все необходимые работы проводились.
    приходи к нам в августе, пповерили, сказали все отлично все работает как должно.
    ну он же автоматом стоит. я сделал как подсказали эти работники, которые вартунг делали.

  • Ну вот вам сразу и подсказка .. вы вьехали в дом ? сколько котлу лет ? Сделайте Wartungsvertrag И пусть фирма сразу .. проверит вашу Heizanlage и выставит вам . После подстраховка уже будет если какая то запчасть полетит .
    И зачем ночью ставите так низко температуру .. у вас слишком большая разница .. батареям надо будет больше работать чтобы нагреть площадь, да и батареи можете сами подкрутить в тех помещениях которые нежилые . А индикатор уличный в рабочем состоянии?

    Если дом не остывает, то можно и вообще выключить котел. Котлом регулировать более выгоднее, если сразу все батареи, экономия выше.
    Дом тянет на 30-40.000кв, скорее всего постройка старая, возможно бунгало.


    К автору, какая предоплата за газ и сколько платили старые владельцы?

  • какая предоплата за газ и сколько платили старые владельцы?


    дом больше года стоял пустой, бывшие хозяева евангелише кирхе.
    не знаю сколико они платили.мы сейчас платим 230 месяц еону.

  • Мда .. на табло должно быть показание .. температуры снаружи... сравни .. А есть у вас солнечные батареи ?

    нет, солнечных батарей нет.
    на табло никаких датчиов нет.

    Сообщение было отредактировано 1 раз, последнее редактирование пользователем vetos ().

  • а воду как греть?


    дом 1969 но в 1997 реновирт, утеплен 10см штиропор

    Я не могу инструкцию к вашему регулятору найти.
    Обычно у котла есть дневной и ночной режим, касается только отопления.
    На день и ночь можно выставлять различную температуру в системе отопления.
    Температура в системе может просчитываться автоматически в зависимости от внешней, тогда у вас на северной стороне должен висеть на стене датчик.
    Или по потребности, тогда у вас в каком либо помещении весит коробка на стене (в таком случае котел работает по показателям этой коробки. В той комнате регулятор на батарее должен быть на 5 и эта коробка висеть в открытом виде).
    Если считается автоматом, то есть управление на сколько понижать или повышать от просчитанной. Если к примеру дома жарко, можно понижать на котле и тем самым выбрать для себя достаточно экономичный режим.


    Воду греет другая система настоек. Отопление и горячая вода это разные настройки.

  • Посмотри мощность котла. (где то должна быть на нём табличка)
    Одна из проблем в том, что раньше ставили (у меня тоже) слишком мощные котлы. Для такого котла нужно пару минут чтобы разогреть vorlauf до установленной температуры, потом он отключается на короткое время пока температура не упадёт,...
    Так называемое taktende Anlage. Если твой котёл действительно überdimensioniert, то никакие изменения сильно не помогут. Хотя можешь глянуть на heizungspumpe, может она недостаточно мощная.
    Для интереса почитай здесь Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.