Подключить проточный мини нагреватель

  • Да, именно на 2 фазы. Без 0. Точнее межфазное снимается. Я выше написал, какую модель хотел бы подключить. Dafi аналогичной конструкции в плане подключения. Понятно, что ни один электрик официально такую хрень не будет подключать, но я сам справлюсь. Лишь бы проводка не плавилась потом :D

  • вот нашёл
    там 2L, N, PE
    так что нуль ляйтер нужен
    Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.


  • ...Тогда, если на 400V 2 фазы, подвесить, то нагрузка на провода и на пердохранитель будет менше? С предохрантелями вроде дошло, а провода не расплявятся? :)
    ... 5 кВт в розетку 220 впереть или 7 кВт на 2 фазы 400 V к плите подвесить.


    ДА -400В на 2 фазы нагрузка на два провода фазы будет меньше,
    НО . нагрузка N - провод суммируется ( он же один!) ,
    где то 1,7 раза больше ,чем ток по фазе
    мой совет - 5 кВт в розетку 220 впереть и жить спокойно!


    имхо! :D

  • да вот картинка
    Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.


    ну не знаю, там плата с электроникой, она точно не работает от 400 В.
    наверное всё на PE клемму повешено.


    FI Schalter будет выбивать, если он конечно есть?!


    П.С: я бы такие польские гереты не взялбы!
    имхо


  • корень из 3 забыл и ещё cos(phi)


    Короче я имел ввиду топикстартеру посмотреть 3 фазный нагреватель, а не двух фазный как он выбрал.
    Тогда мощность остаётся 7,5 кВ(что нужно чтобы вода была горячей),
    а ток падает с 18,5А до 10А.


    Матчасть:
    2-фазы
    7500Ватт/400Вольт=18,5Ампер


    3-фазы
    7500Ватт/(400Вольт*корень из 3) =10,83А
    ((корень из 3)=1,73,
    косинус пхи не нужен так как нагреватль это омическая нагрузка)

  • Щас пробежался по амазону, 7,5кВ на три фасы нету.
    Трёхфазники тогда уже на 12 кВ искать надо, но и цены конечно побольше.


    Оптимальный вариант выходит с 6,5кВ две фазы, нагрузка 16А.
    Больше на 16А вроде не найдёшь.


    Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.


    Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.


    Ставь короче 7кВ на плитку, если будет часто выбивать,
    то поменяешь ЛС-автоматы на B20А. (C20A не советую там разница только при коротком замыкании так что провада целее останутся)

    Сообщение было отредактировано 1 раз, последнее редактирование пользователем ge-nka ().

  • Итак, может кому пригодится: подключил проточник Perfect 7 kW 400V на две фазы розетки плиты кабелем 2,5 мм. 0 в данном случае не используется, только заземление (желто-зеленый) Работает супер, даже одновременно с плитой. Предохранители остались старые, на 16А. Вода при полностью открытой входной подаче горячая, даже слишком. Надо разводить холодной.
    Еще раз всем спасибо за консультации и советы!!

  • нет, не хватило бы. Проверено. Там водица еле теплая, а погорячее - тонкой струйкой, что меня не устраивает. читай выше... Кроме того, 5,5 kW есть только на одну фазу и нагрузка на сеть 24А. Кроме того, сам мне и рекомендовал 7,5 :D

    Сообщение было отредактировано 1 раз, последнее редактирование пользователем systemshock ().

  • Всем привет!!!
    Подыму тему.
    Заказали новую кухню для горячей воды решил прикупить Klein-Durchlauferhitzer-5kW-EPO-Amicus.
    Прибор пришел начал всё подготавливать к подключению ,шланги там и кабель.
    Но теперь сижу и думаю как штром подключить ????
    В инструкции написано ,Anschlussmöglichkeit an einphasiges oder dreiphasiges Stromnetz- Festanschluss .
    Можно ли такой герет подключить к розетке??? Как его лучше подключить???

  • Можно ли такой герет подключить к розетке??? Как его лучше подключить???


    Подключить к розетке можно. Но!!
    Проводка должна быть 2,5 квадрата и предохранитель на 25А.
    Поставить розетку рядом с нагревателем и вилку.

    :warning::warning::warning::warning::warning::warning:

  • Сейчас заглянул в зихерунгкастен стоят все на кухню PX300 B16 это значит на 16А.
    На кухню их стоит 5 штук ,3 на плиту ,1 на шпюльку и 1 на штекдозен кухня так в щитке расписано.