вопрос.
Можно ли вместо hauptschalter поставить сразу fi шалтер?
От счётчика сразу к fi и от туда на автоматы
Если у тебя после счётчика (в коробке счётчика) стоит выключатель, то второй можно не ставить.
вопрос.
Можно ли вместо hauptschalter поставить сразу fi шалтер?
От счётчика сразу к fi и от туда на автоматы
Если у тебя после счётчика (в коробке счётчика) стоит выключатель, то второй можно не ставить.
у меня пока еще ничего нет.
Вот сижу и думаю
Так : счетчик-хауптшалтер-fi шалтер - автоматы
Или
Так:счетчик-fi шалтер - автоматы
ну наверно всё-таки так
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.
Fi не обеспечивает защиту от перегрузки , а только от утечки тока , так что если у тебя счётчик с SLS schalter , хауптшальтер не нужен , ну а если без SLS то нужен . И ещё раз повторюсь на дом или квартиру сейчас требуються как минимум 2 фи , а так же убершпаннунгшутц .
ну а лучшее будет если поставить на каждую комнату отдельные FI/LS
hager предлагает
2-polige FI-Schalter
И
1polig+N
В чём у них разница, какой правильный
Первый- Fi
Второй - двойной автомат или выключатель.
у них у обеех обозначение fi
Первый и третьей
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.
то что на картинке первый и третий,
2-polige FI-Schalter-- просто ФИ, после него надо ещё аутомат или аутоматы ставить.
FI/LS Schalter-- это комбинация FI-Schalter с аутоматом например на 16A там можно только один кабель повесить сразу.
спасибо генка, разъяснил
как называется Вот такая клемма, на картинке серая
Ей електрик удленил короткие провода
Если можно линк
Спасибо
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.
Reihenklemmen - это для 1.5 мм
и Hauptleitung - Abzweigklemmen для толстых кабелей
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.
Те, которые в правом верхнем углу похожи на эти:
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.
Фотка очень плохая,
я правильно понял в одной этой клемме можешь соединить 2 фазы, 2 нетральных и 2 земли
Не правильно понял,
у тебя одна сторона L1,N,PE длй кабелей которые с наружи приходят.
другая сторона L1,N для внутрених где L1 идёт к аутомату а N надо соеденять вместе.
PE у тебя соединяются вместе через Ц-Шине, на которой сидят она должна быть из металла и надо ещё толстую PE клемму на 6 квадратов гдето посадить туда и соединить с главным PE.
Вообще э ти клеммы больше для индустри подходят потомучто Н расдельно можно выводить для каждой цепи.
Тебе для дома подошли бы больше эти:
STI 2,5-PE/L/NT 3031827
там N соединется общей N-шиной.
Тебе для дома подошли бы больше эти:
STI 2,5-PE/L/NT 3031827
там N соединется общей N-шиной.
ну это если не ставить FI вообще или только 1 FI . A те клемы использованы только для удленнения коротких кабелей , которые в последствии можно распределить по разным FI или FI/LS (я так думаю ) что и правильно .
господа электрики
Я до сих пор не совсем понял будет ли у меня работать фи шалтер или нет.
Вот фото
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.
Кабель земля и нетральный соединены вместе.
Так же к этим кабелем соединён кабель заземление.
Будет ли работать в такой случаи фи шалтер
Спасибо
Нет.
у нас вонгебид, около 40 одинаковых домов.
Был у одного дома.
Ему электрик поставил двухрядный фертайлер.
В нём установил один общий фи и один фи для ванной комнаты.
При этом он не вскрыл счётчик.
Как ему это удалось.
Повторю, дома все как близнецы, от а до я.
Счётчик здесь не причём.
Если очень захотеть, то можно фи подключить.
Использовать старую проводку не рекомендую.
Где нибудь N и Pe встретятся и твой фи будет отключаться.
а как они могут встретятся
Я менял все розетки и лампы и везде раздельно.
Так же менял все распредкоробки и везде всё отдельно