Если раньше кабель бы четырёх жильный то он имел цвета чёрный коричневый синий и зелёно-жёлтый ,а сейчас этот кабель имеет коричневый-л1,чёрный-л2,серый-л3 и заземление-зелёно-жёлтый.
Установка проточного нагревателя
- sitisiti
- Вопрос темы решён
-
-
Вот всё что имею:
три фазы и жёлто-зелёный, какие цвета кабеля приходят и сколько, имеется ввиду которые к обогревателю идут
-
На первой фотке - видна нагрузка 27 киловатт.
У Вас, что , предприятие по выплавке аллюминия?это нагрузка даже при трех-фазной системе 90 ампер.
Для нее нужен витой медный провод сечением 10 мм. А на втором фото люминиевые провода на 10 ампер максимум .
Вы кого хотите сжечь? -
стоп, стоп, автар же не написал, сколько у него концов из стены выходят, может как раз так как положено, т.е. л1,л2,л3 , чёрные и коричневый, это он должен посмотреть
Барнаул прочитай плиз мой первый пост, там черным по белому я написал- четыре провода имею и цвета описал. -
Если раньше кабель бы четырёх жильный то он имел цвета чёрный коричневый синий и зелёно-жёлтый ,а сейчас этот кабель имеет коричневый-л1,чёрный-л2,серый-л3 и заземление-зелёно-жёлтый.
Это было раньше.
Сейчас "земля" - это желтый, синий, или зеленый,
все остальные черные - это "фаза". -
На первой фотке - видна нагрузка 27 киловатт.
У Вас, что , предприятие по выплавке аллюминия?это нагрузка даже при трех-фазной системе 90 ампер.
Для нее нужен витой медный провод сечением 10 мм. А на втором фото люминиевые провода на 10 ампер максимум .
Вы кого хотите сжечь?
Да нет, металургией не занимаюсь. Сжигать тоже никого не намерен. Просто в нашем доме нету центрального сообщения горячей воды, а стоят проточные нагреватели ( Раковина, душ, ванная)
Провода там не алюминиевые, а многожильные медные- просто фото плохого качества
ПС: Этот старый нагреватель проработал таким образом 17 лет- и пока никто не сгорел -
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу. сейчас кабеля неимеют жил с одинаковыми цветами как раньше два чёрных ,коричневый,синий и зелёно-желтый,а имеют все пять или четыре разных цвета. и кстати как ты посчитал что 27 кв имеют 90 ампер при 3 фазах?
для афтора для тебя главное подключи зелёный к зелёному ,а остальное для нагревателя не важно . -
На первой фотке - видна нагрузка 27 киловатт.
У Вас, что , предприятие по выплавке аллюминия?[Durchlauferhitzer] такие и есть, иначе не дождёшся когда вода нагреется
-
Это было раньше.
Сейчас "земля" - это желтый, синий, или зеленый,
все остальные черные - это "фаза".Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу. и когда земля была синий? синий это ноль или Pen , зелёно-жёлтый это земля или Pe.
-
sitisiti, соедени твои кабеля синий, чeрный и коричневый с черными, все равно в каком порядке, это фазы, главное "землю"-желто-зеленый на "массу" прицепи.
А для верности прозвони, а то был у меня случай при въезде в квартиру-не проверя подсоеденил желто-зеленыj к заземлению, а там оказалось фаза была,... заметили когда "шпюлька щипаться" начала... -
Да, вот какой ещё вопрос - мой старый нагреватель имеет нагрузку 21 киловатт, а новый 27 киловатт ( старый всегда ешё был немного приторможенным )
так вот я думаю может мне и предохранитель в електро шитке поменять придётся? -
да нет ничего менять ненадо подключай и мойся
-
Спасибо всем огромное за дельные советы, думаю теперь проблем не будет с установкой . Ну а теперь мне пора на работу
-
Спасибо всем!!! Поставил за пол часа, оказалось всё намного проще чем думал