если не разберёшся и так как тебе PWM не нужем. Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.
Все про электронику.Советы,схемы вопросы итд.
- Barnaul
- Вопрос темы решён
-
-
Выставляю схему электрики, моей Erdwärmepumpe. Работает у меня тринадцатый год. Сейчас настали холода и стал замечать, что компрессор работает часов 5 не прерывно и по достижению определённой температуры в комнате, сначало отключается Umweltpumpe потом через несколько минут сам компрессор! Раньше было по другому. Компрессор работал часа три, потом отключался Umweltpumpe работала дальше (у меня Fußbodenheizung) потом компрессор снова включался и т.д пока не достигала задорная температура в комнате. Я сам не электрик (раньше занимался радиотехникой).
На фотографии с право ecoTron T, им я выставляю температуру, далее реле, а вот Crouzet он должен, я так думаю, регулировать, что бы компрессор работал только 3 часа (в нижнем регуляторе стоит стрелка на отметке 3) а потом отключаться и через определённое время снова включаться! Но так не происходит! И на нём в низу не горит светодиод. А что делает верхний регулятор!?? Я его не трогал.
Хотел спросить, что стало причиной збоя нормальной работы компрессора??
Но и тарабанить 5 часов без паузы, это всё же опасно!?
-
А что делает верхний регулятор!??
это выбор от 1 до 10 часов
а нижний уже единично 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 часов
если верхнний переключить от 10 до 100
то нижний естественно 10-20-30-40... и т.д.
-
Ну значит у меня стоит правильно! С почему тогда не отключается после 3 часов??? Если светодиод не горит, то значит этот регулятор не работает???
Я правильно понимаю!?? Просто фирмы, которая мне это делала больше НЕТ, я бы там спросил!
-
так сказать не могу т.к. у этих реле разные функции
может это реле задержки или ещё как
что-то у производителя ничего не найду
блин, французы....
да, светодиод обозначает что что-то включено
-
там на боковинах написано что за функция используется
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.
-
"Сейчас настали холода "
Скорее это ответ, или раньше при холодах через 3 часа отключался?, возможно что пускатель ещё от чего-то притягивается?
Проще померить если нет схемы
-
Да я и сейчас включаю только на ночь, мой дом хорошо держит тепло плюс ещё камин каждый день отелю.
Раньше как-то не замечал она включалась и через пару часов выключалась, а сегодня ночью заметил, что долго работала!
От фирмы я ни какую схему не получил! Хотя постоянно спрашивал!
-
Выставляю схему электрики
к сожелению это не схема.
Как хоть обзывается?
возможно что пускатель ещё от чего-то притягивается?
По идеи да, должно быть.
а для чего автомат слева?
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.
-
Слева французский FI)?
-
та не. Sicherungsautomat C6 legrand links vom "Zeitrelais"
Для термостата который. Что за термостат.
Я думаю название нам поможет. Можно в сети поискать все доки, как работает, как подключается., может найдём чего.
-
Второй слева LS Automat 2-Polig
Третий слева наверное фазен контрол
-
-
Причину нашёл, там есть датчик, терморезистор он контролирует температуру нагрева воды для Fußbodenheizung, он у меня сместился и был не на месте.
Erdwärmepumpe была от фирмы Lüumel von Coswig
Am Glaswerk 8
01640 Coswig, Sachsen. К сожелению на их странице фотографий и плана от моей пумпы не осталось
-
К сожелению на их странице фотографий и плана от моей пумпы не осталось
Попробуй запроси письменно, с серийным номером. в архиве должно всё быть, скажи э-фирма ни чего не оставила. Может дадут. Мало ли что
Erdwärmepumpe была от фирмы Lüumel von Coswig
Модель какая? Так много чего можно найти
-
Слева французский FI)?
Motorschutzschalter
Попробуй запроси письменно, с серийным номером. в архиве должно всё быть, скажи э-фирма ни чего не оставила.
Проще снять Abdeckung и проследить что, куда идёт.
-
С почему тогда не отключается после 3 часов??? Если светодиод не горит, то значит этот регулятор не работает???
MAR1 это временное реле с задержкой на срабатывание. Задержка у тебя 3 часа. Скорее всего если светодиод не горит, то компрессор работает. Через 3 часа реле срабатывает, компрессор выключается и запускается
MACC3R1 SP 05039 которое даёт паузу в 25 минут (это время нельзя изменить). Потом всё повторяется.
-
Что это за деталь EB 15 ?
Спасибо.
-
диод
-
Судя по логотипу, производитель General Semicoductor. В 2001 была поглощена Vishay. Теперь Vishay General Semiconductor GmbH.
EB - код
15 - год, месяц производства
Скорее всего это EGF1B. Проверь размеры.
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.