Но FI-Schalter нужно менять по любому
у него 500 миллиАмпер максимальная величина тока утечки.
а нужно 30 миллиАмпер ставить.
Это VDE-Vorschrift .
Можно ссылку для примера?
Поменять то можно, только его проблему это не решит, скорее усугубит.
Так как ток срабатывания в 500/30=16,6 раз чуствительней.
Так что проблеммы надо решать по порядку их поступления, сначало найти почему 500мА выбивает,
это же 0,5А *230В=115Ватт мощности куда-то на лево уходит, 300мА щас ставят как Brandschutz а здесь 500 выбивает.
Что у тебя может быть это прюфтасте запала на половину и выключает иногда при вибрации.
Попробуй раз 10-20 через неё выключить,
и паралельно между N и PE с мультиметром померить наприжение если конечно сможешь.
Хотя заменить етот FI давно пора ему минимум 40 лет,
но сначало надо-бы чтобы кто-то кто понимает посмотрел как он утебя подключён,
до щётчика или после, когдато слышал что такие FI перед щетками ставили особенно у сдаваемых домов чтобы выключил и щётчик тоже выключился,
так как эти щётчики всёравно энергию пару киловатт за год накручивали, хотя вё выключено,
заодно можно посмотреть все толстые N и PE провода хорошо закручены, или может где не хватает потомучто когда меняли забыли прикрутить.