Спасибо всем
Буду Тепер раздумывать и всё взвешавать
Спасибо всем
Буду Тепер раздумывать и всё взвешавать
Я не правильно выразился, поэтому ты и не понял. Например у свата все трубы в подвале идут под потолком, у дочери по полу , а у меня больше метра от пола . Поэтому анлага без помпы не откачает воду в канализацию выше 2 метров например . Сантехник мне это объяснил. Поэтому и сват мой купил ту которая спомпой для откачки. Разумеется она воду не подаёт.
Смотрите на капицитет , отсюда и будет расчитываться регенерация. У той что в ссылке 3700 литров, опять же не стоит при каких вассерхерте. Многие например такие как Brita, Kehl пишут его с расчётом 10 град. тоесть если у вас под 30, то это нужно и ставить и регенирировать она будет в 3 раза чаще, плюс то что вы хотите иметь дома, например 4-5, тоесть правельно выставить фершнайдунг. Меньше ставить не советую, вредно как для здоровья, так и для труб в доме. Для геретов типо шпюлек и тд идеально 0, но это не петьевая вода. Кафемашины и тринквассер от 4 до 7 считается мягкой, но накипь само сабой со временем будет, через несколько лет, но это норм
Steuerventil Fleck 5600 SXT - für Wasserenthärtungsanlage
Остановился Wasserzähler, а так всё работает. Приходится регенератион вручную включать.
Может кто в курсе как счётчик оживить или где купить?
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.
Нашёл вот полностью Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу..
Где их интересно покупают или здесь делают?
Написал на фирму где анлагу покупал,
они посоветовали снять счётчик и положить
на 30 минут в 10% Salzsäure.
Но не весь счетчик же! Только его механическую с трубкой часть! Иначе- Электронике кирдык!
Но не весь счетчик же! Только его механическую с трубкой часть! Иначе- Электронике кирдык!
счётчик Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.,
хотел купить, но пересыл 75€.
Написал на фирму где анлагу покупал,
они посоветовали снять счётчик и положить
на 30 минут в 10% Salzsäure.
Соляная кислота творит чудеса. Счётчик полежал 30мин. в кислоте, затем промыл, продул и поставил.
Всё работает .
Соляная кислота творит чудеса
Любое средство от калька можно было взять.
Привет
Тоже задумался об очиски воды.
Кальк везде особенно в душе так как чаще пользуемся.
Посоветуйте анлагу для меня что мне нужно.
Две квартиры жосткость воды: 12,1 °dH (так указывает штадт но походу больше).
расход воды на две квартиры примерно 250 кубов в год
Смотрю в сторону grünbeck softliq sd21
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу. три месяца полёт нормальный, калька практически ноль, соли ещё не добовлял
По вашей ссылки нет толком описаня.
Какая модель у вас?
на сколько человек расщитано?
ну и технические данные желательно чтоб было с чем сравнить.
Взяли CS500, семья из вдух взрослых и двух детей. 2300€ с установкай, 5лет гарантии и мешок соли;) ещё и в разсрочку без процентов. Тех.даные у них на сайте.
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу. три месяца полёт нормальный, калька практически ноль, соли ещё не добовлял
привет
ищу тоже анлаге для дома
хотел бы спросить довольны анлагой или есть замечания
спасибо
Привет. Жена как белый человек, довольная. Чайник мыть не надо, ванна с душам чистые. Система работает на ура, и я доволен.
Чайник мыть не надо
И какая жёсткость на выходе?
Даже точно не знаю. Вообще у нас 21-22, при установки выставили на минимум и я особо не заганяюсь но явно очень мало.
Очень мало - это плохо. Вода на вкус не кислая?
А я её только в чаи и пью, мне нормально
Очень мало - это плохо. Вода на вкус не кислая?
Кислой при нормальной анлаге она не будет. На счёт что это плохо то да, 1 для здоровья, 2 для труб