Вопрос к электрикам Fi-Schalter

    • Новое

    Доброго дня электрики и понимающие в этом людию


    Мне нужно поменять Fi-Schalter

    помогите разобратся какой выбрать 0,03А или 0,3А или 30мА


    не будет ли 0,03 А при меленькой нагрузке постоянно вылетать?

    Спасибо


    Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.

    • Новое

    Привет Сергей,

    Бери 0,03, он же 30мА

    Вылетают они не от нагрузки, а от ошибок в системе.. Если электросистема старая и не в порядке то будет часто вылетать

    На бадециммер даже 0,01 рекомендуется

    • Новое

    по фото непонятно,

    тебе однофазный или трехфазный фи-шалтер надо?

    но по любому нужен 30мА .


    с нагрузкой он 40 А ток держит, а 30мА ток утечки ( ошибки)

    он меряет разницу тока между фазой F и нулём N

    и если она больше 30мА, автомат отключает всю систему.


    имхо

    • Новое

    Привет Сергей,

    Бери 0,03, он же 30мА

    Вылетают они не от нагрузки, а от ошибок в системе.. Если электросистема старая и не в порядке то будет часто вылетать

    На бадециммер даже 0,01 рекомендуется

    а тот который на 0,3А не будет лучше ?



    как можно в "домашних условиюх" измерить проводку ?

    Или на это нужен спец прибор?

    • Новое

    а что ты хочешь мерить?
    и нафига тебе это?
    если FI стоит уже то меняй один к одному 30 миллиампер только что бы был


    выбивать не будет если проводка исправно до сих пор работала

    И старый FI держал и был исправен


    его можно проверить нажатием на нем имеющейся кнопки

    Или же вот таким простеньким приборчиком

    Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.


    если жильё съемное

    То замену можно выжать из Vermieter

    Я за тех кто против тех кто против нас

    • Новое

    его можно проверить нажатием на нем имеющейся кнопки

    Или же вот таким простеньким приборчиком

    или таким, в лидле валялись. вроде на прошлой неделе

    Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра этого медийного элемента.

    • Новое


    Стоит пока на 0,5А и мне сказали что нужно менять




    тот который на 0,3А не будет лучше ?


    Он уже не выполняет требования по Personenschutz, Bauer(а) такими любят пользоваться в сараях)

    Понятно!

    • Новое

    наверное на все он стоит в падвале

    Если и на бадециммер, то 0,5А много, может и трухануть током.

    Так такие уже наверное и не купить. По VDE с 2019 года только 30милиампер или меньше, до 32 ампер вроде как флихт везде

    • Новое

    на сколько я знаю сейчас в жилые дома 0,5А ставить нельзя, поэтому тебе и сказали что бы менял.

    0,5А только на Baustellen разрешаются. если я не прав, поправте.

    Ребят, если точно не знаете, то лучше ничего не пишите. 500mA уже прошлый век. Я вам даже скажу, что сейчас уже даже Baustromverteiler должны быть оснащены FI Type B, Переходный срок, кончается в ближайшие 2 месяца.


    раньше ставили 300ma как FI более высокго порядка, дальше от него шли Fi c 30ma. Сейчас тренд ставят уже FI/LS комбинировые автоматы на всё, улица, розетки, свет и т.д. При сбое вылетает только проблемная часть, очень легко найти причину, не нужно лопатить кучу проводки как раньше, где на одном дифферинциальном выключателе было по 8 автоматов и больше в общем весь дом.

    • Новое

    Это касается всех или только новые постройки которые сейчас строются?

    или мне теперь выбирать Type B

    Если в хозяйстве например есть frequenzumrichter или Miele трёхфазная, то да,

    Если нет смотри мой пост сверху