Ребят посоветуйте хороший Split Duo прибор для 2х комнат 30кв/м и 20кв/м. Главное чтобы подключение было Drehstrom до 16А. Помещение Penthouse
это нормальный вариант ? или есть лучше ?
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.
Daikin
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.
или вот
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра прикрепленного файла.
подрабытываю у одного типа по установки таких вот аппаратов
Цену у него не спрашиваю
Но устанавливаю от начала и до конца
Сложного ничего нет
для полной инсталляции нужен Bördegerät для развальцовки медных трубок
Одна 10 мм вторая 6 мм
Сливной шланг 16 или 18 мм Или ещё ставится конденсатпумпе тогда пофиг как откачивается конденсат
NYM 5*1,5 между геретами и Zuleitung 2,5 qmm для наружнего герета
Наружный герет ставится на косой крыше на Dachtritt или же на крышу просто на резиновых ножках
Медные трубки гнём осторожно что бы не сломать
В конце на наружном герете подключается манометр и вакумпумпе выкачивается влага и воздух из медных трубок Заодно и проверка правильного Соединённых трубок ( длинна трубок не должна превышать 20 метров)
Потом открываются все вентили И все готово
Включай на полную катушку и проверяй
От обоих фирм есть наружный греет куда можно подключить до пяти внутренних