...Осциллографа нет, вот и молчит
Вопрос к электрикам
- planter
- Вопрос темы решён
-
-
Совсем даже не умно. Для замены предохранителя в щетке на другой классификации, осциллографа не понадобится. А предохранитель, по описанию в предыдущих постах, он уже менял только вот на такой же как и был.
-
Нужен совет знатоков.В комнате к 3-x розетке подключён компьютер и ещё 4 не значительных потребителя питания,так же от розетки идёт питание UP кабелем на мотор для электророллады.Всё было без проблем,но эти 2 месяца постоянно вырубает автомат в фертайлере при включении компа.Вчера заменил новый Leitungsschutzschalter 16A,вытянул провода из трубки и протянул новые от фертайлера до розетки 1,5 сечением.Опять та же проблема,в чём причина? Не думаю что мотор на ролладу - вырубало бы сразу при включении.Комп подключён через Shelly Plug S steckdosenadapter,с ним тоже пока проблем не было.
поменяй блок питания на компе т.к. это дешевле, чем ставить apc-usv и прочие танцы с бубнами.
-
Автор, подключение розеток осуществляется медным кабелем 2,5 мм2, а на освещение используется медь 1,5мм2.
Ты используешь, как ты написал 1,5мм2.
-
Автор, подключение розеток осуществляется медным кабелем 2,5 мм2, а на освещение используется медь 1,5мм2.
Ты используешь, как ты написал 1,5мм2.
Я бы не утверждал, что розетки 2,5мм2 (если только сам себе делаешь, то можно и 2,5мм2)
16А--> 1,5мм2.
Иначе получается нестыковка... До розетки 2,5, а после 1,5.
-
Автор, подключение розеток осуществляется медным кабелем 2,5 мм2, а на освещение используется медь 1,5мм2.
Ты используешь, как ты написал 1,5мм2.
Это где такие законы прописаны?
Про "медным" вообще смешно, вы в Германии видели новую прокладку алюминиевым кабелем?
-
Автор, подключение розеток осуществляется медным кабелем 2,5 мм2, а на освещение используется медь 1,5мм2.
Ты используешь, как ты написал 1,5мм2.
Если до последней розетки меньше 18-ти метров, можно использовать провода сечением 1,5" для B16 A , если ставить автоматы другой характеристики это расстояние уменьшается
-
Это наверное Вы с подключением алюминия работали, раз об этом знаете, мне это не известно. Хотя при прокладке высоковольтных кабелей большого сечения используется алюминий.
А про 2,5мм2 если вам не известно, вскройте тогда любую розетку и у Вас отпадут сомнения.
-
А про 2,5мм2 если вам не известно, вскройте тогда любую розетку и у Вас отпадут сомнения.
я не знаю где и кем ты работал и какие розетки ты открывал, но в домах для розеток обычно используется кабель 1,5 мм2, в общественных зданиях может использоваться кабель с сечением 2.5 мм2, хотя закона предписывающего 2.5 мм2 для розеток нет. Глянь на досуге в DIN VDE 0100-520 Abschnitt 524
-
Извиняюсь за молчание,да скорее всего проблема в компе и в блоке питания.Перетащил комп в другую комнату и там стал через раз выбивать автомат,жаль конечно блоку от силы может год,ни когда бы не подумал..Принесут в среду другой,буду пробовать.
-
Извиняюсь за молчание,да скорее всего проблема в компе и в блоке питания.Перетащил комп в другую комнату и там стал через раз выбивать автомат,жаль конечно блоку от силы может год,ни когда бы не подумал..Принесут в среду другой,буду пробовать.
как вариант, можешь такую приблуду потестить.
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.
-
Зря ты такое посоветовал, сейчас кое кто будет над тобой смеяться, как надо мой смеялся когда я написал что причина в том что Einschaltstrom высокий. Ну да ладно.
White новый блок питания тебе может и не помочь. У тебя наверное игровой компьютер с хорошей графикой и мин. 750 вт блок питания. Вот он и вырубает предохранитель. Купил лучше ту приблуду что student_de посоветовал.
-
и все же БП дефект или... ферма
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу. сознайся, крипту варишь?
-
Автор, подключение розеток осуществляется медным кабелем 2,5 мм2, а на освещение используется медь 1,5мм2.
Ты используешь, как ты написал 1,5мм2.
Если до последней розетки меньше 18-ти метров, можно использовать провода сечением 1,5" для B16 A , если ставить автоматы другой характеристики это расстояние уменьшается
Это уже ближе к истине и если считать падение напряжения 3%. Это по DIN 18015.
По VDE 0100-520:
Der Spannungsfall ab Hausanschlusskasten bis Verbraucher sollte kleiner als
- 3 % für Beleuchtungsanlagen
- 5 % für Laststromkreise
Но: 4 % Spannungsfall sollte nicht überschritten werden. Сами себе противоречат.
А 4% это уже 27метров, 1,5мм2, 16А
-
Привет. Принесли мне вот тут 2 одинаковых инвертора. Must PV3000. 1 собран и включается, но показывает error 58, Output Low voltage in DC modul. Второй шпендер.
Разобрав инвертор, заметил сгоревшие транзисторы(?), на модуле где подключаются контакты батареи к огромной катушке, далее выходы катушки идут на другой модуль. Также есть подключения на PV Modul, плюс и минус. Заменил модуль с шпендера, при включении, вернее после старта инвертора, треск, опять та же самая ошибка 58. При сборке нигде паленых и поджаренных элементов не видел. разобрал, увидел что транзистор порвало, но только один.
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.
Если я перенесу элементы с другой платы, где мне смотреть сначала, чтоб опять не сгорело?
-
Всем привет. Вопрос по электрике.
Правда что с 2024 года новые правила на подсоединения? Überspannungsschutz надо дополнительно ставить?
Делаем сейчас гараж. От Verteilerkasten, где счётчик стоит, идёт кабель в гараж 5×6, предохранитель 32А. В гараже маленький verteilerkasten. Fi Schutz и несколько предохранитель на 16А .
Мне теперь электрик говорит что с 2024 года обязательно Überspannungsschutz ставить.
Правда ли это?
-
Всем привет. Вопрос по электрике.
Правда что с 2024 года новые правила на подсоединения? Überspannungsschutz надо дополнительно ставить?
Делаем сейчас гараж. От Verteilerkasten, где счётчик стоит, идёт кабель в гараж 5×6, предохранитель 32А. В гараже маленький verteilerkasten. Fi Schutz и несколько предохранитель на 16А .
Мне теперь электрик говорит что с 2024 года обязательно Überspannungsschutz ставить.
Правда ли это?
Правда,если ящик в гараже находится на расстоянии больше 10 м от ящика где стоит счётчик,то надо ставить дополнительный Überspannungsschutz.
-
10 м это длина кабеля или растояние от основного ящика до маленького.
П.с такой подойдёт?
-
Что-то мелковатые подключения у тебя на картинке, это для телефона?
Насколько знаю с 2018 если новое или существенное изменение в инсталяции то в главном щетке где щётчик то обязаность ставить.
T2 если без Blitzschutz, T1 если есть Blitzschutz, обычно не заморачиваются и ставят комби Т1+Т2.
Да цена так 200-400€ будет без работы только SPD, насколько электрик согласен с китайским это на базар к электрику.
10 м это покрайней мере раньше было Empfehlung.(базар большой спроси другого)
Ну в смысле второй SPD во второй UV ставить.
Только у ПФ вроде требовали, так как гдето в другом месте прописанно.
Как оно с 2024 вообщето ничего не слышал, но у меня другая бранже индустри там всё немного по другому.
-
на главном ящике висит вот этот. (Фото)
А какой нужен на маленький ящик?